APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  APC Smart-UPS 1500/3000 ВА
Chack
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 30/06/14
2014-06-30 10:25:23
Индикаторы на передней панели не горят, однако выходы находятся под напряжением. На нажатие кнопок включения питания и Тест не реагирует.
Malinka
Участник


Тем: 0
Сообщений: 239
На форуме с 07/10/13
2014-06-30 10:41:51
Попробуйте сделать сброс: 1) Отключить всё подсоединённое оборудование и отсоединить от ИБП; 2) Отсоединить источник от питания (настенной розетки); 3) Отсоединить коммуникационные кабели; 4) Нажать и удерживать кнопку выключения ИБП в течение 10 секунд пока не раздастся короткий клик; 5) Если клик слышен не будет, необходимо отсоединить батареи (разъединить battery connector на задней панели ИБП, если имеется, либо разъединить батарейный разъём внутри источника) и нажать кнопку включения, при этом прозвучит короткий "бип" и мигнут индикаторы; 6) После чего можно подключить ИБП (подсоединить батареи, подключить нагрузку и т.д. согласно инструкции).
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-07-01 12:28:50
А что за модель ИБП хоть?С бирки со штрих кодом.....
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям