2011-05-19 12:16:19
Здравствуйте,что может быть ,запустил тест самодиагностики на APC Back-UPS ES 525.диагностика непрошла,потом решил разрядить батарею,комп через 30- сек отключился,я его через некоторое время включил,но ибп мигает зелёным и жёлтым,батарея не определяется ,что может быть ,подскажите??
UUka
Гость
2011-05-19 14:17:39
У меня дальше был красный. :) Попробуйте заменить батарею. Можно рабочую с донора.
mr.djonx2011
Участник


Тем: 6
Сообщений: 11
На форуме с 26/10/10
2011-05-21 00:28:38
С какого донара??
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-05-21 11:13:28
Умерло зарядное,нести в ремонт,одна из распространенных неисправностей этой модели после 3х-4х лет эксплуатации.
mr.djonx2011
Участник


Тем: 6
Сообщений: 11
На форуме с 26/10/10
2011-05-23 12:06:26
да ему ток 1,4 года
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-05-23 17:45:10
Тогда бегом в гарантию!