Автор | Тема: Smart-UPS 2000I Сильно греються батареи |
dermedont
Участник
Тем: 1 Сообщений: 8 На форуме с 26/03/07 |
2007-03-26 22:48:28 Недавно приобрел старенький APC Smart-UPS 2000I. За несколько дней непрерывной работы сильно нагрелись батареи ~70С, максимальный заряд батарей упал с 97-100% до 87%.
Что делать? Боюсь как бы не загорелся.
Хотел было откалибровать програмой UPSDIAG, но прога говорит, что нужно поставить какую-то перемычку на термистор.
HELP |
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2007-03-27 08:37:56
| Уточните что значит :"непрерывной работы "
~70С -- показывает программа ?
Назовите первые 4 ЦИФРЫ S/N?
Aккумуляторы родные ?
Тестером напряжение на аккумуляторах померьте !
ps UPSDIAG не знает тех команд ,которыми управляются UPS 94-96 г производства !
|
|
dermedont
Участник
Тем: 1 Сообщений: 8 На форуме с 26/03/07 |
2007-03-27 20:27:19
| Насчет непрерывной работы - я имею ввиду, ИБП включен, от него запитан компьютер (280-360W), нормальный круглосуточный рабочий режим (питание пропадает до 10 раз в день на 1-2с., редко на 2-5 мин.)
~70C - субьективно на ощуп. (блок аккумуляторов)
SN 32010377 - выдает программа APCFIX.
Firmware - 9TI.
Напряжение на аккумуляторах - 12,45 V (на каждом)
Аккумуляторы родные, но лет пять ИБП пылился в углу нерабочий.
Заметил, что после того, как аккумуляторы сильно разогрелись - заряд не поднимался выше 88%. На ночь выключил ИБП. Утром открыл крышку блока аккумуляторов и поставил сверху большой вентилятор для обдува (крышку оставил открытой).
Через 6 часов пришел с работы - заряд восстановился до 96%, еще через час до 100%.
Аккумуляторы на ощуп ~40С.
Два из четырех аккумуляторов тихонько "пощелкивают", если приложить ухо. (при выключеном ИБП)
Еще вопрос. Замелил, что банки аккумулятора можно открыть. Пластины сверху голые, насколько я знаю, електролит должен слегка покрывать их. Стоит ли подлить дист. воду? |
|
dermedont
Участник
Тем: 1 Сообщений: 8 На форуме с 26/03/07 |
2007-03-27 20:35:59
| И еще вопрос. Как пользоваться DIP переключателями на задней стенке? И как все таки откалибровать батареи, если я куплю новые? |
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2007-03-28 10:18:16
| Для DIP-ов есть Smart-UPS 2000 User's Manual на сайте ссылка !
S/N(12 символьный) нужен для определения года выпуска- он реальный на стикере с тыльной стороны ups . То-что выдает UPSDIAG не соответствует истине !
|
|
dermedont
Участник
Тем: 1 Сообщений: 8 На форуме с 26/03/07 |
2007-03-28 10:35:29
| Понял.
s/n: E95010242918
|
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2007-03-28 12:02:53
| Ваш аппарат изготовлен в январе 1995г .
Начать надо с приобретения аккумуляторов .
12,4V (и при 40С) на аккумулятор это мало -может прибор некалиброван !?
ps На этом сайте не все можно ....
Smart-UPS 2000 в прошлом веке снят с пр-ва,c обслуживания .
1000 извинений но в паутине(на др неофицальных форумах) об этом хорошем аппарате есть ВСЁ ! |
|
dermedont
Участник
Тем: 1 Сообщений: 8 На форуме с 26/03/07 |
2007-03-28 13:02:00
| 12,4V - это при выключеном приборе, а при включеном 13,63V (54.55V - выдает Powerchute 5.2.3)
Может подскажете ссылочку на др. форумы, чесно говоря по поиску (Smart-UPS 2000)в гугле нашел оч. мало.
И еще одна проблема вырисовалась - иногда, когда пропадает питание из сети, ИБП просто выключаеться, предварительно перемигнув всеми индикаторами (по очереди, как елочная гирлянда)
+ посоветуйте пожалуйста, можно ли долить дист. воду в аккумуляторы. |
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2007-03-28 16:41:27
| Аккумуляторы в APC Smart-UPS 2000I необслуживаемые !
ps Те шесть "отверстий"- предохранительные клапаны Для стравливания газов в экстренних,аварийных ситуациях. |
|
dermedont
Участник
Тем: 1 Сообщений: 8 На форуме с 26/03/07 |
2007-03-28 16:52:07
| Спасибо за помощь.
Если не трудно, подскажите как откалибровать новые аккумуляторы, или дайте ссылочку на др. форум (ищу уже 4 дня, толком ничего не смог найти) |
|
dermedont
Участник
Тем: 1 Сообщений: 8 На форуме с 26/03/07 |
2007-03-29 11:11:51
| Понял.
s/n: E95010242918
|
|
dermedont
Участник
Тем: 1 Сообщений: 8 На форуме с 26/03/07 |
2007-03-29 12:18:56
| Какой-то глюк, последнего сообщения я не писал |
|
dermedont
Участник
Тем: 1 Сообщений: 8 На форуме с 26/03/07 |
2007-03-29 18:28:14
| Насчет непрерывной работы - я имею ввиду, ИБП включен, от него запитан компьютер (280-360W), нормальный круглосуточный рабочий режим (питание пропадает до 10 раз в день на 1-2с., редко на 2-5 мин.)
~70C - субьективно на ощуп. (блок аккумуляторов)
SN 32010377 - выдает программа APCFIX.
Firmware - 9TI.
Напряжение на аккумуляторах - 12,45 V (на каждом)
Аккумуляторы родные, но лет пять ИБП пылился в углу нерабочий.
Заметил, что после того, как аккумуляторы сильно разогрелись - заряд не поднимался выше 88%. На ночь выключил ИБП. Утром открыл крышку блока аккумуляторов и поставил сверху большой вентилятор для обдува (крышку оставил открытой).
Через 6 часов пришел с работы - заряд восстановился до 96%, еще через час до 100%.
Аккумуляторы на ощуп ~40С.
Два из четырех аккумуляторов тихонько "пощелкивают", если приложить ухо. (при выключеном ИБП)
Еще вопрос. Замелил, что банки аккумулятора можно открыть. Пластины сверху голые, насколько я знаю, електролит должен слегка покрывать их. Стоит ли подлить дист. воду? |
|
|