АвторТема:  Smart-UPS 2000I Сильно греються батареи
dermedont
Участник


Тем: 1
Сообщений: 8
На форуме с 26/03/07
2007-03-26 22:48:28
Недавно приобрел старенький APC Smart-UPS 2000I. За несколько дней непрерывной работы сильно нагрелись батареи ~70С, максимальный заряд батарей упал с 97-100% до 87%. Что делать? Боюсь как бы не загорелся. Хотел было откалибровать програмой UPSDIAG, но прога говорит, что нужно поставить какую-то перемычку на термистор. HELP
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2007-03-27 08:37:56
Уточните что значит :"непрерывной работы " ~70С -- показывает программа ? Назовите первые 4 ЦИФРЫ S/N? Aккумуляторы родные ? Тестером напряжение на аккумуляторах померьте ! ps UPSDIAG не знает тех команд ,которыми управляются UPS 94-96 г производства !
dermedont
Участник


Тем: 1
Сообщений: 8
На форуме с 26/03/07
2007-03-27 20:27:19
Насчет непрерывной работы - я имею ввиду, ИБП включен, от него запитан компьютер (280-360W), нормальный круглосуточный рабочий режим (питание пропадает до 10 раз в день на 1-2с., редко на 2-5 мин.) ~70C - субьективно на ощуп. (блок аккумуляторов) SN 32010377 - выдает программа APCFIX. Firmware - 9TI. Напряжение на аккумуляторах - 12,45 V (на каждом) Аккумуляторы родные, но лет пять ИБП пылился в углу нерабочий. Заметил, что после того, как аккумуляторы сильно разогрелись - заряд не поднимался выше 88%. На ночь выключил ИБП. Утром открыл крышку блока аккумуляторов и поставил сверху большой вентилятор для обдува (крышку оставил открытой). Через 6 часов пришел с работы - заряд восстановился до 96%, еще через час до 100%. Аккумуляторы на ощуп ~40С. Два из четырех аккумуляторов тихонько "пощелкивают", если приложить ухо. (при выключеном ИБП) Еще вопрос. Замелил, что банки аккумулятора можно открыть. Пластины сверху голые, насколько я знаю, електролит должен слегка покрывать их. Стоит ли подлить дист. воду?
dermedont
Участник


Тем: 1
Сообщений: 8
На форуме с 26/03/07
2007-03-27 20:35:59
И еще вопрос. Как пользоваться DIP переключателями на задней стенке? И как все таки откалибровать батареи, если я куплю новые?
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2007-03-28 10:18:16
Для DIP-ов есть Smart-UPS 2000 User's Manual на сайте ссылка ! S/N(12 символьный) нужен для определения года выпуска- он реальный на стикере с тыльной стороны ups . То-что выдает UPSDIAG не соответствует истине !
dermedont
Участник


Тем: 1
Сообщений: 8
На форуме с 26/03/07
2007-03-28 10:35:29
Понял. s/n: E95010242918
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2007-03-28 12:02:53
Ваш аппарат изготовлен в январе 1995г . Начать надо с приобретения аккумуляторов . 12,4V (и при 40С) на аккумулятор это мало -может прибор некалиброван !? ps На этом сайте не все можно .... Smart-UPS 2000 в прошлом веке снят с пр-ва,c обслуживания . 1000 извинений но в паутине(на др неофицальных форумах) об этом хорошем аппарате есть ВСЁ !
dermedont
Участник


Тем: 1
Сообщений: 8
На форуме с 26/03/07
2007-03-28 13:02:00
12,4V - это при выключеном приборе, а при включеном 13,63V (54.55V - выдает Powerchute 5.2.3) Может подскажете ссылочку на др. форумы, чесно говоря по поиску (Smart-UPS 2000)в гугле нашел оч. мало. И еще одна проблема вырисовалась - иногда, когда пропадает питание из сети, ИБП просто выключаеться, предварительно перемигнув всеми индикаторами (по очереди, как елочная гирлянда) + посоветуйте пожалуйста, можно ли долить дист. воду в аккумуляторы.
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2007-03-28 16:41:27
Аккумуляторы в APC Smart-UPS 2000I необслуживаемые ! ps Те шесть "отверстий"- предохранительные клапаны Для стравливания газов в экстренних,аварийных ситуациях.
dermedont
Участник


Тем: 1
Сообщений: 8
На форуме с 26/03/07
2007-03-28 16:52:07
Спасибо за помощь. Если не трудно, подскажите как откалибровать новые аккумуляторы, или дайте ссылочку на др. форум (ищу уже 4 дня, толком ничего не смог найти)
dermedont
Участник


Тем: 1
Сообщений: 8
На форуме с 26/03/07
2007-03-29 11:11:51
Понял. s/n: E95010242918
dermedont
Участник


Тем: 1
Сообщений: 8
На форуме с 26/03/07
2007-03-29 12:18:56
Какой-то глюк, последнего сообщения я не писал
dermedont
Участник


Тем: 1
Сообщений: 8
На форуме с 26/03/07
2007-03-29 18:28:14
Насчет непрерывной работы - я имею ввиду, ИБП включен, от него запитан компьютер (280-360W), нормальный круглосуточный рабочий режим (питание пропадает до 10 раз в день на 1-2с., редко на 2-5 мин.) ~70C - субьективно на ощуп. (блок аккумуляторов) SN 32010377 - выдает программа APCFIX. Firmware - 9TI. Напряжение на аккумуляторах - 12,45 V (на каждом) Аккумуляторы родные, но лет пять ИБП пылился в углу нерабочий. Заметил, что после того, как аккумуляторы сильно разогрелись - заряд не поднимался выше 88%. На ночь выключил ИБП. Утром открыл крышку блока аккумуляторов и поставил сверху большой вентилятор для обдува (крышку оставил открытой). Через 6 часов пришел с работы - заряд восстановился до 96%, еще через час до 100%. Аккумуляторы на ощуп ~40С. Два из четырех аккумуляторов тихонько "пощелкивают", если приложить ухо. (при выключеном ИБП) Еще вопрос. Замелил, что банки аккумулятора можно открыть. Пластины сверху голые, насколько я знаю, електролит должен слегка покрывать их. Стоит ли подлить дист. воду?
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям