Раздел: Cервис


АвторТема:  APC Smart-UPS 700
plus1960
Участник


Тем: 3
Сообщений: 0
На форуме с 11/07/13
2013-07-11 15:51:11
При замене аккумуляторов не набирает 100% зарядки. Набирает 75-90%
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-07-11 23:33:45
Отрегулировать напряжение заряда на уровне 27,2-27,4 вольта по тестеру на полностью заряженной батарее изменением R118/119 ,измеряемое через терминал выставить 27,6-27,8 вольта и будет счастье.С31 заменить обязательно,остальные по состоянию.