APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Новая разряженная батарея...
nickk9
Участник


Тем: 2
Сообщений: 0
На форуме с 03/05/16
2016-05-03 23:04:29
Smartups 1000xl заявил о желании поиметь новую батарею. Нашелся в кладовке "новый" батарейный блок, пролежавший там года 3 без движении. Будучи вставленный в UPS этим UPSом за батарею не признается - красная лампа замены ups мигает. При этом в диагностике показывает напряжение батарей 27.27, на самом деле по вольтметру - 20.9. Заряжать не пытается. Имеет ли смысл зарядить батарею внешней зарядкой, например автомобильной?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-05-12 01:07:15
Попробуйте,главное заряжать не прерываясь несколько суток напряжением не менее 27.2 и не более 27.5 В. Если бока без признаков вздутия.Можно оставить в Ибп ,если он работает,,через неделю будет видно,тогда ктц провести АКБ при хранении надо заряжать не реже раз в 6 мес
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-05-12 01:08:42
Прерывание заряда точно убьет АКБ,если нагреется ,то прерывать только на час- два для остывания.