lemur2
Участник


Тем: 2
Сообщений: 6
На форуме с 15/09/17
2017-09-15 06:00:11
Может кому и поможет. Решил выложить сюда описание моих "страданий". Начнем.
SURT8000XLI QS1220150377 Два внешних блока батарей.
На объекте установлен с конца 12 года. На нагрузке 18% в последнее время стал показывать время работы от батарей 6 минут. Заменили батареи. Батареи CSB HR1221W F2 из одной партии/ Изменили дату замены батарей. После полной зарядки в течении 2-х суток попробовал запустить RunTime Calibration. Заряд сразу упал до 10% и калибровка не прошла. Далее звонок в техподдержку и несколько вариантов выхода из ситуации. Первоначально провел тест "чайник - 30 секунд". Остаточное напряжение на всех батарейных блоках было более 96 В и примерно, разница не более 0,2 В, одинаковое.
1. Отключить все блоки батарей, отключить ИБП от внешнего питания и нажать кнопку включения. Должен мигнуть всеми индикаторами (а может и не мигнуть - у меня не мигнул). После этого подключаем батареи, внешнее питание и, после зарядки до 100%, даем нагрузку не менее 10% и переходим на питание от батарей(отключаем внешнее питание). Если заряд не упал опять до 10% - хорошо. У меня упал, поэтому перешел к шагу 2. Чуть не забыл, перед всеми манипуляциями отключаем и вынимаем из слота интерфейсную плату АР9631.
2. Даем зарядиться до 100%, даем нагрузку не менее 30% и оставляем работать от батарей до полного отключения ИБП. Я дал нагрузку 60% и ИБП отработал 46 минут, что соответствовало состоянию новых батарей. Напряжение батарей упало с 218В до 188В. После этого дал ИБП зарядиться в течении суток и опять попробовал провести RunTime Calibration. Безрезультатно - опять шкала заряда упала до 10% и т.д. и т.п.
lemur2
Участник


Тем: 2
Сообщений: 6
На форуме с 15/09/17
2017-09-15 06:13:08
Продолжим. Шаг 3. Изменение "нулевого" регистра.
Попробовал подключиться к COM-порту ИБП (соответственно интерфейсная плата вынута). Связка - ноутбук - преобразователь интерфейса EL204-1-шнур 940-0024Е. и всем известные программы сторонних разработчиков. Но не тут-то было. ИБП упорно не находился ни одной из программ. В стойке установлен аналогичный SURT8000XLI. Попробовал подключиться к нему - безрезультатно. Через гипертерминал - полный ноль. Для проверки связки (см.выше) подключился к SURT2000. Все прошло без проблем. Время поджимало. Попытка выяснить через техподдержку, может ли быть заблокирован COM-порт через ВЭБ-интерфейс не увенчалась успехом. Понял, что вроде, заблокировать/разблокировать нельзя. От отчаяния было принято решение произвести еще одну зарядку/полную разрядку на нагрузку 60%. И, о ЧУДО, после полной разрядки и зарядки до 100% (но уже с подключением, при зарядке, штатной нагрузки 18%) и проведения успешной RunTime Calibration ИБП стал показывать реальное время работы от батарей. Почему не мог подключиться по COM-порту, для меня так и осталось загадкой, которая периодически мучает меня. Так же интересует вопрос, что означают буквы на штатных интерфейсных шнурах 940-0024. Есть Е и С. "С" не успел попробовать.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям