АвторТема:  APC Back UPS 650 Pro
Pheliks
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 19/02/04
В зависимости от настроения может поработать 1-5 мин., а потом мигают одновременно зеленый(On-Line) и два красных светодиода (Overload и "кирдык батарее"). Это какая-то сервисная прибамбаса. Чего значит? (Аккумулятор рабочий)
as183200
Участник


Тем: 0
Сообщений: 8
На форуме с 24/02/04
2004-02-24 17:19:34
Откуда уверенность, что аккумулятор рабочий?
моб15а
Гость
2005-01-21 23:48:03
у меня похожая проблема- вырубается компьютер и мигают оба левых (от кнопки включения)индикатора.Что это? Акумулятор заряжен- 13.5в без нагрузки
kokur
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 05/02/05
2005-02-07 17:00:21
13.5 без нагрузки ничего не означает необходимо измерять напряжение под нагрузкой