Где находится болт заземления TVSS на SMART UPS RMI2U, и нужно ли на него подключать провод заземления, а то связьнадзор требует заземления.
Заранее благодарен.
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02
2003-10-02 09:43:05
Андрей !
Спасибо менеджеру от APC Коняеву!
Читаю файл(МОГУ ВЫСЛАТЬ)-
User Manual SU 700-1000-1400 2U R.PDF :
" Подсоедините провода заземления к клемме TVSS
(в комплект поставки не входит). Клемма
ограничителя переходных перенапряжений (TVSS)
обеспечивает заземление с помощью провода
заземления электрического шнура ИБП. Месторасположение клеммы см. в разделе <Задняя панель> на
стр. 14. Для выполнения подсоединения ослабьте винт и подсоедините провод заземления
ограничителя. Затяните винт для закрепления провода.
Клемма TVSS
В ИБП предусмотрена клемма ограничителя переходных перенапряжений (TVSS) для подсоединения провода
заземления на устройствах подавления бросков переходного напряжения, таких как устройства защиты
телефонной и сетевой линии. Сведения об этом см. в разделе <Подсоединение питания и аппаратуры к ИБП> на стр. 9."
Смотрю на рис чт внутри pdfи вижу:
Если провести мысленную линию между четырьмя токами выходных гнезд и осью вентелятора-то
она пройдет через винт TVSS .
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02
2003-10-02 09:46:48
между четырьмя точками заземления выходных гнезд
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.