Автор | Тема: Прооблемы с Smart UPS 1500 |
Lionsoroma
Участник
Тем: 2 Сообщений: 4 На форуме с 06/07/10 |
2010-07-06 22:14:13 У меня такая проблема с моим Smart UPS 1500: во время работы самопроизвольно выключает нагрузку (сервер, монитор) и загореться и мигают шесть индикаторов, те которые ближе к кнопкам. Заметил что если изменить чувствительность (sensetivity) на low отключения происходят гораздо реже. Проблема еще в том что в моем городе нет сервиса, хочу попробовать сам. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Я думаю какое то реле, а какое именно ?
Спасибо за ответ
|
|
Lionsoroma
Участник
Тем: 2 Сообщений: 4 На форуме с 06/07/10 |
2010-07-06 22:48:34
| UPS Model: Smart-UPS 1500
Serial Number: AS0713121551
Manufacture date: 28.03.2007
Firmware Version: 653.13.I |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2010-07-07 01:24:10
| Скорее RY5 чем RY2 ,но экстрасенсов тут нет,какой код неисправности в регистре ошибки?Мое предположение в расчете,что у вас напряжение в сети скорее низкое,чем высокое. |
|
андрейка3
Гость
|
2010-07-07 02:04:13
| Полностью согласен , Только проверить лучше обе релюхи, было не раз и такое . И еще в плате последних версий возможно может быть вместо RY5 ,будет с обозначением, если не ошибаюсь, RY7 . Но пониженное сетевое напряжение это точно. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2010-07-07 10:48:42
| Будем ждать результата))))RY7 жаль прозрачное редко бывает.Мне казалось,в последних версиях оно не участвует в тримах и бустах.Его неисправность диагностируется при инсценировке пропадания сети при нормальном сетевом.(то есть без предпосылок к повышению или понижению). Либо при включении,когда мигать 6 индикаторов начинают сразу после прохождения самотеста ,а не до.Вроде так?. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2010-07-07 10:51:29
| А насчет менять,если уж распотрошил ИБП,стараюсь все посмотреть и сменить при намеке на подгорание,хотя реле Тримм ну ни разу еще не сменил))).Ибо репутация ,да и данные клиента важнее релюхи). |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2010-07-07 18:01:19
| Вот сегодня прям в тему.Заменить надо было батарейки в SUA1400 ,аппарат 95 года выпуска....поэтому проверялся с пристрастием...смотрю по компьютеру,вроде все зашибись,может слегка врет указометр линейного напряжения.Думаю,наверняка кто-то высох...проверю мощность...вроде тож все хорошо....но....при сети мощность гораздо выше,хотя выходное показывает 224 вольта,а от батарей 230 вольт!.суют тестер,хорошо на выход...а там..опа 254!Достаю ЛАТР,кручу туда-сюда,в зоне перехода переходит на батареи ,но по компу и по глазкам все отличноа на выходе на 28 вольт больше!
Смотрю дальше,не переключается RY3,но..оно исправно,просто на него ВСЕГДа подано напряжение на катушку.Исправляю измерение выходного напряжения.....и ОПА вываливается в мигание 6тью средними глазками!.Иду дальше по цепи...и обнаруживаю....резистор R94 закручен под пластиковую стойку и развалился надвое!
ИБП в сервисе никогда не был и никто на него не жаловался!Вот как бывает!А Вы реле сразу винить!))) |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2010-07-07 18:22:23
| прям детективный роман :-) но хорошо, что хорошо :-) |
|
Lionsoroma
Участник
Тем: 2 Сообщений: 4 На форуме с 06/07/10 |
2010-07-07 18:43:25
| Большое спасобо Всем ответившим. Буду пробовать. |
|
андрейка3
Гость
|
2010-07-07 19:25:03
| Да уж !! Такого и впрямь у меня не было ! Ну транзюки перед реле летели ! Чего к ночи не услышишь . Надо иметь в виду! Спасибо! |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2010-07-07 19:30:27
| Дык для меня тоже шоком было,UPSDIAG показывает одинаковое напряжение,на входе и выходе,224 с копейками...а тестер 253 на выходе!Я даже пошел в другую розетку сходил...думал крона села! |
|
Downkey
Участник
Тем: 2 Сообщений: 14 На форуме с 27/04/11 |
2011-05-25 08:40:51
| "какой код неисправности в регистре ошибки?" - а как узнать??? В какой регистр записывается код ошибки и где потом узнать, что этот код означает? |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|