denver.dv
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 01/06/18
2018-06-01 18:56:00
Добрый вечер! В нашей организации имеется ИБП APC MGE Galaxy 5500. При первом и последующих
включениях пишет про ошибку "Устройство PFC не функционирует". На просторах интернета не нашли
ответов или советов по решению данной проблемы. Подскажите как быть, и что делать?! Спасибо.
funny
Участник


Тем: 0
Сообщений: 4
На форуме с 04/06/18
2018-06-04 15:36:12
Хотелось бы дополнить сообщение колллеги.
При включении по схеме с одним вводом начинается запуск. После чего появляется фраза "Устройство PFC не функционирует". При этом в меню обслуживание есть команда - включение ИБП, там указан порядок включения выключателей. Не смотря на то, что Q1 включен, указатель показывает, что он не включен, на включение и отключение иных автоматов реагирует корректно. Воздействие на Q1 ни к чему не приводят. Еще в этом же меню (обслуживание) есть команда "выключение ибп" там аналогичная ситуация. Не смотря на то, что Q1 включен, в меню указано, что автомат выключен.
Прозванивали автомат Q1. Работает корректно.
В чем может быть причина?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-06-06 16:56:09
Неисправен PFC , неисправны предохранители ,в том числе на плате, неисправны АКБ , неисправен или отключен батарейный автомат, отсутствует одна из фаз ,неисправность может быть вызвана нарушением порядка запуска.
В любом случае надо смотреть логи с ИБП и разбираться.
2get
Участник


Тем: 2
Сообщений: 11
На форуме с 08/04/17
2018-06-09 09:52:15
Много MGE с такой болячкой. Просто шевелением проводочков у вас ничего не получится. У вас сгорела плата PFC. Если снять переднюю крышку вверху слева большой предохранитель - если сгоревший тогда большой ремонт. Хотя почему если, он там 100% сгоревший.
poddel
Участник


Тем: 3
Сообщений: 82
На форуме с 24/11/15
2018-06-09 16:23:22
Да ну на.... Что такое плата PFC? Отдельно взятой такой платы в составе MGE Galaxy 5000/5500 нет. Предохранитель, который подпадает под Ваше описание, - это предохранитель в цепи заряда батарей. И ИБП может встать в ошибку о неисправности PFC и с нерасплавленным этим предохранителем. По своему опыту - залазить с ремонтом в этот ИБП без тюнера можно только в познавательных целях. Цели его отремонтировать - быть не должно.
poddel
Участник


Тем: 3
Сообщений: 82
На форуме с 24/11/15
2018-06-09 16:28:40
Основная цель познавательного влезания в этот ИБП - остаться в живых. Вот в 100 ква-шном на высоковольной шине по плюсу 10 конденсаторов по 6000 микрофарад, и по минусу - столько же.
poddel
Участник


Тем: 3
Сообщений: 82
На форуме с 24/11/15
2018-06-12 05:27:25
Уточню по предохранителю. Нарыл в записях по познавательному влезанию. Предохранитель стоит в цепи: минус высоковольтной шины - плата DCHON (Galaxy 100 kva). На плате сборка из трех пар IGBT. Две пары параллельно в заряднике батарей, одна пара в устройстве балансировки нейтрали. Вот балансировка нейтрали и вызывает наибольшие сомнения и подозрения на отказы ИБП. Такое сложилось у меня представление. Что является причиной этого "слабого звена" пока не понял. Но дополнительно имеет место быть "плохая инсталляция" авторизованными инженерами, так сказать. Потому что я не видел ни одного MGE Galaxy 5000/5500 из пары десятков, который бы был откалиброван при инсталляции. Все измерения ИБП (за исключением напряжения и тока батарей) от "балды". По всем фазам показывает то, что скорее всего "выставлено по умолчанию". Как-то так.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-06-13 14:03:02
Электросети и подключение , одна из основных бед этих ИБП ,да и всех остальных, низкая жесткость питающей сети , сильный перекос фаз на вводе, неисправные или отсутствие в ГРЩ блоков коррекции реактивной мощности ( емкостных).
Это ведет к быстрому износу элементов в самом ИБП, повышенному тепловыделению и снижению надежности.
Про процесс ввода в эксплуатацию , как правило, подрядными организациями по строительству , вообще молчу.. Есть опыт с Trasco. Из-за нарушений правила монтажа , необученного персонала и халтурного ввода в эксплуатацию половина ИБП вышла из строя в первый же год .
И в основном PFC)..
Так что можно проверить из доступного, есть шанс ,что повезет, но очень мизерный.
poddel
Участник


Тем: 3
Сообщений: 82
На форуме с 24/11/15
2018-06-13 14:29:04
Отсутствие конденсаторных установок в ГРЩ и симметричных фаз от электросети - это первые полбеды. Вот вторые полбеды - это балансировка потенциала нуля на выходе ИБП. В технических параметрах вопрос о симметричности нагрузки почти не отражен. Где-то мельком попадалось, что ток нулевого провода на выходе ИБП не должен превышать какой-то величины. Какой не помню. Параметры IGBT и дросселя в устройстве балансировки нуля - не впечатляют. Вот какую несимметрию в нагрузке допускает этот ИБП (например 100ква)?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-06-13 15:29:38
Я не нашел ни одной схемы подключения к нагрузке без нейтрали, вообще допустима ли такая работа?
Мое мнение со специалистами производителя разошлись, они считают,что раз 3 инвертора ,типа они не знают о существовании каждый другого и ток нулевого провода будет учтен в соответствии с его фазой в токе соответствующего инвертора и типа просто снизится нагрузочная способность...
но практика штука жестокая ,при соединении звездой без нейтрали превышение нагрузки по какой либо из фаз на 40 % убивает соответствующий инвертор.....и как быть?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-06-13 15:30:52
Да и при наличии нейтрали зачастую нагружено 70-85-30 %.........Устал воевать с сисадминами и электриками.
poddel
Участник


Тем: 3
Сообщений: 82
На форуме с 24/11/15
2018-06-13 16:39:33
Подключение нагрузки звездой можно вынести в отдельную тему. Для начала разобраться бы с "правильным" распределением нагрузки при наличии нейтрали. Даже ежели, более менее распределить нагрузку по фазам, все равно при выпрямительно-емкостной нагрузке пульсации тока нулевого провода на 300 герцах получаются очень значительными. Вот ремонтировал EATON 9355 40KVA - выгорел преобразователь в питании драйверов семикроновской сборки. Так у этого ИБП три фазных модуля. В каждом фазном модуле три семикроновских сборки с тремя дросселями: выпрямитель, инвертор и балансировщик нейтрали. Причем самый "мощный" преобразователь - это балансировщик нейтрали. У него хоть всю нагрузку повесь на одну фазу - отработает. А вот в Galaxy 5000/5500 хотя бы безопасный ориентир какой-то для асимметрии нагрузки получить.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-06-13 17:22:44
EATON 9355 40KVA - выгорел преобразователь в питании драйверов семикроновской сборки-несказанно повезло, у меня почему-то больше сборка сгорает вместе с доской ((((.И причина именно в контактах сборки.
Да и лучше он работает со всякими генераторами в источнике и кондиционерами с асинхронником в нагрузке, а вот MGE норовит больше в перегрузку встать и хорошо если на байпас успеет.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-06-13 17:23:32
Galaxy 5000/5500 я думаю 30 % от максимально допустимой мощности 1 фазы это край.
Пишут в описании немыслимый крест фактор , но вот как его рассчитывают ни слова, А вот ток 3 ей гармоники при 3 *3*50=450 гЦ может быть тоже весьма существенным , на четных не скажу (300 гЦ) и компенсируется ли он на лету выше 50 Гц или тупо емкостью выходного фильтра не выяснял, но обратные связи только через АЦП нынче, а учитывая что программисты среднеквадратичное значение не любят рассчитывать, ошибка коррекции может быть существенной.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-06-13 17:23:37
Вопрос балансировки очень тонкий , наличие нелинейности на выходе ИБП в виде диода ( потребление мощности в одном полупериоде ) может вообще губительным быть, как для ИБП ,так и для нагрузок с индуктивностями. Наличие тока в нейтрали может быть обусловлено и разной нагрузкой по полупериодам Я думаю, из полевых инженеров мало кто знаком с этой теорией , это вопрос скорее к разработчикам.Существует несколько алгоритмов формирования синусоиды , что позволяет минимизировать амплитуды тех или иных гармоник, но реально четырехвкадрантного инвертора я особенно не видел .
poddel
Участник


Тем: 3
Сообщений: 82
На форуме с 24/11/15
2018-06-13 17:23:40
Про звездой в посте выше- извиняюсь, запарил. Имелось в виду треугольником, без нулевого провода.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-06-13 17:26:29
А звезда без нулевого провода ? У меня в нагрузке трансформатор , у него к ибп звезда по трем проводам, а на выходе звезда с нулевым проводом.А между нейтралью и одной из фаз кондиционер.
И вот эта фаза выгорает,хотя на перегрузку никто не жалуется...
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-06-13 17:27:36
Судя по выходным токам ИБП, нихрена трансформатор не балансирует при таком включении, как заявлял поставщик.
poddel
Участник


Тем: 3
Сообщений: 82
На форуме с 24/11/15
2018-06-13 17:37:54
Признателен за подробные пояснения. Будем думать применительно к имеющейся практике.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-06-14 14:57:03
poddel, не помните ,какая частота идет на возбуждения повторителя , питающего драйверы силовых ключей в силовом модуле SUVTPM?
poddel
Участник


Тем: 3
Сообщений: 82
На форуме с 24/11/15
2018-06-14 15:59:44
Это одна из тех величин, которые я хотел несколько раз измерить при возможности, но пока каждый раз не получалось по разным причинам.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-06-14 16:10:34
Да хотел посмотреть работу собственно драйверов после взрыва силы , чтоб подряд не менять,но частота идет с кросса ,что не очень удобно, если надеть,значит придется удлиннитель втыкать,что тоже не очень хорошо ...
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-06-14 16:17:29
Столкнулся с проблемой 47N60С3 , припаяны в силовых модулях с емкостью затвора 14,5 nF , а покупные менее 12 nF , что наводит на нехорошие мысли, а тут попался модуль, с завода запаяны разные , так вот из 3х пробился именно тот, что 12....
Видимо совсем с угорелого ( вздулась доска ) придется все перенести , то что не догорело.
Но прежде с программируего генератора хотелось бы посмотреть прохождение открывающих импульсов .Да и RdsOn посмотрел бы ...
poddel
Участник


Тем: 3
Сообщений: 82
На форуме с 24/11/15
2018-06-14 16:31:55
Да, при параллельном включении трех транзисторов - разброс емкости затворов и разброс сопротивления открытого канала - залог ближайшего взрыва.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-06-14 16:46:21
Ну типа при положительной зависимости сопротивления канала от температуры ,это не страшно, ток перераспределится , так производители увещивают.,а вот разная емкость говорит о разной площади кристалла ,соответственно канала и плотности тока в нем , что уже сразу не есть гуд.
poddel
Участник


Тем: 3
Сообщений: 82
На форуме с 24/11/15
2018-06-14 17:03:20
Да, согласен. Хотя, если дополнительно к рассматриванию зависимостей одних параметров от других в даташите, почитать статьи о динамике включения силовых мосфетов, то где-то мелькало, что разброс такого параметра как сопротивление открытого канала непременно даст разброс в пороге открытия транзистора.
poddel
Участник


Тем: 3
Сообщений: 82
На форуме с 24/11/15
2018-06-14 17:05:38
Посему такой интегральный вывод - стараться поставить транзисторы из одной партии.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-06-14 17:13:57
Я слишком ленивый,что бы разные по коду транзисторы ставить, да и китайский тестер помогает подобрать, а вот как производитель лепит даже с разных заводов, это мне загадка.
Понятно , что я из другоо модуля в итоге переложу недогорелое плечо, но хочется для себя понять,как оно так бывает)))
Это из серии,что меня никогда не убедить, что оптокоплер лучше трансформаторной развязки.
И что запирающее напряжение на затвор скорее вредно, нежели полезно.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-06-14 17:17:31
Частоту придумал,, щас подам с 10KRT платы, трансформаторы драйверов идентичны))А на управление оптроном с программируемого генератора , и посмотрю как оно живет))
poddel
Участник


Тем: 3
Сообщений: 82
На форуме с 24/11/15
2018-06-14 17:29:33
Да, вывести заряд из затвора - задача со многими параметрами. По поводу одинаковости трансформаторов в питании драйверов - там немаловажно чтобы конденсаторы, которые включены последовательно с обмотками, имели одинаковую емкость.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-06-14 17:31:02
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-lot-47N60C3-SPW47N60C3-INF-TO-247-47A600V-new-original/32641607186.html?spm=a2g0v.search0604.3.24.136962a0SL61ei&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10325_10343_10546_10340_5722611_10548_10341_10543_10696_5722911_5711411_5722811_10084_5722711_10083_10618_10307_5723111_10059_100031_10103_5711511_10624_10623_10622_10621_10620_5722511_10125,searchweb201603_55,ppcSwitch_5&algo_expid=15ad9674-69a9-4f2e-b948-207386542eaa-3&algo_pvid=15ad9674-69a9-4f2e-b948-207386542eaa&priceBeautifyAB=0#thf
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-06-14 17:34:36
Емкость там разделительная , резонанса там нет , иногда резистор еще ставится последовательно, ограничивает ток пробитого драйвера.
poddel
Участник


Тем: 3
Сообщений: 82
На форуме с 24/11/15
2018-06-14 18:25:24
Про емкость я написал к случаю. Просто с схемотехникой 10KRT ещё не пересекался. Такие же затворные драйвера как в SUVT, применяются в модулях Symmetra PX 10K и 16K.
Вот по поводу покупок транзисторов на АЛИ. Насколько они транзисторы? На маркировку от ИНФИНИОН не похоже. А Интернатионал Ректифер, уже давненько как, куплен инфенионом.)))))
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-06-14 19:17:55
Вобщем имеем 880 кГц и 12,5 вольт где то.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-06-14 19:19:40
IR не горели из-за запаса по току и большей площади кристалла,с инфенион стало все на пределе , и гореть стало чаще,по данным поставщиков.
poddel
Участник


Тем: 3
Сообщений: 82
На форуме с 24/11/15
2018-06-14 19:32:58
Признателен за цифры измерений. Будем знать.
А по транзисторам - тогда нужно выпаивать с разбора. Надежнее.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-06-15 14:04:50
Да,при этом напряжение питания оптокоплера и повторителя +17,3 V Вроде все как в букваре).
funny
Участник


Тем: 0
Сообщений: 4
На форуме с 04/06/18
2018-08-09 11:21:10
Приветствую. Нашли человека с тюнером. Из дефектов - сгорел предохранитель (большой сверху слева) и в батарейном шкафу в автомате модуль автоматического управления автоматом. Батареи в норме. Подключение верное. Отконфигурировали.
После включили, PFC включилось, но после этого пламенный привет со спецэффектами передала плата инвертора. Как объяснили, там был дефект, который часто встречается.
В итоге плата инвертора под замену.
Для того, чтобы увеличить мощность данного ибп, как было нам указано инженером, можно как раз поменять плату инвертора (которую и так менять) и добавить конденсаторов и еще какие то незначительные операции, после чего мощность поднимется с 80 до 120кВа.
Верны ли данные рассуждения? И где можно достать необходимые запчасти?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-08-09 16:13:34
Отличного вы спеца нашли, я бы пропаял плату и менять бы ничего не пришлось, особенно если предохранитель батарейного сгорел, там был банальный неконтакт.
funny
Участник


Тем: 0
Сообщений: 4
На форуме с 04/06/18
2018-08-09 16:52:09
) где бы других найти кто б за это взялся? Просто не факт, что там плата живая и подлежит ремонту, сильный хлопок был...
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-08-09 17:44:15
Вы не читаете,что вам пишут? Если предик сгорел,включать уже без проведения работ нельзя.Проблема вызвана обычно нарушением правил транспортировкию
Адекватный инженер это знает и без осмотра включать никогда не будет!.
funny
Участник


Тем: 0
Сообщений: 4
На форуме с 04/06/18
2018-08-10 08:46:10
Читаю. При транспортировке все норм было, все метки на месте были, без отклонений от уровня в общем)
Теперь проблема уже в том, что включили, получили хлопок и повреждение платы инвертора.Хотя перед включением его осмотрели.
Теперь ищем возможность ремонта или модернизации оборудования для его включения. Поэтому и интересуюсь запчастями или возможностью ремонта.
yppu
Участник


Тем: 0
Сообщений: 7
На форуме с 24/07/17
2018-10-14 14:25:37
>> Устройство PFC не функционирует
по этой ошибке может быть несколько причин

>> Много MGE с такой болячкой. Просто шевелением проводочков у вас ничего не получится. У вас сгорела плата PFC. Если снять переднюю крышку вверху слева большой предохранитель - если сгоревший тогда большой ремонт.
не факт, проверьте IGBT PFC и IGBT на плате зарядника

>> Что такое плата PFC? Отдельно взятой такой платы в составе MGE Galaxy 5000/5500 нет
наверное имеется ввиду MUTIN - это плата драйверов для управления IGBT, аналогичная установлена для инвертора
управление идет с платы зарядника (та, что с предохранителем)
poddel
Участник


Тем: 3
Сообщений: 82
На форуме с 24/11/15
2018-10-14 15:35:03
Не встречал плату с таким наименованием - MUTIN. Встречал: MUTEN - для 40/60 ква и MUTON - для 80/120 ква.
yppu
Участник


Тем: 0
Сообщений: 7
На форуме с 24/07/17
2018-10-14 21:09:52
20/60кВа MUTIN, 80 MUTEN, 100/120 MUTON, , но это не принципиально в общем случае MUTxN
poddel
Участник


Тем: 3
Сообщений: 82
На форуме с 24/11/15
2018-10-15 14:24:26
Вот. Ежели так хорошо владеем вопросом в общем случае, то что можете подсказать по поводу допустимого значения тока нулевого провода.
yppu
Участник


Тем: 0
Сообщений: 7
На форуме с 24/07/17
2018-10-15 17:03:39
Вопрос сформулирован в очень общей форме, но если имеется ввиду
>> Где-то мельком попадалось, что ток нулевого провода на выходе ИБП не ...
то на оф.сайте указано следующее для соответствующей модели
G55TUPSM20HINS Neutral Output Current 43 A
G55TUPSM30HINS - Neutral Output Current 65 A
poddel
Участник


Тем: 3
Сообщений: 82
На форуме с 24/11/15
2018-10-15 18:12:35
Мне же видится, что на оф. сайте приведены цифры в общей форме.
Не понятно куда "пристегнуть" эти цифры.
Я то хотел бы, что бы цифра тока нулевого провода была "растолмачена" с привязкой к реальным токовым характеристикам "балансировщика" нейтрали.

Для приведенных моделей на плате DCHxN установлена сборка из трех пар IGBT и трех пар диодов.
Две пары и дроссель в заряднике батарей. Одна пара и дроссель в "балансировщике" нейтрали.
Как бы вот такая вводная.


poddel
Участник


Тем: 3
Сообщений: 82
На форуме с 24/11/15
2018-10-15 20:15:38
Для конкретности в рассуждениях предлагаю для приведенной вами модели: G55TUPSM30HINS - Neutral Output Current 65 A - рассмотреть её функционирование
на активную нагрузку, распределенную по фазам 60-30-10 от номинальной мощности. Вычислить ток нейтрали, поскольку ИБП его прямо не измеряет.
Но на дисплей выводит цифру выходного тока нейтрали.
Соотнести с токовыми характеристиками транзисторно-диодной сборки и энергоемкостью дросселя балансировщика нейтрали.
И как-то в целом и в общей форме упаковать эти рассуждения.
yppu
Участник


Тем: 0
Сообщений: 7
На форуме с 24/07/17
2018-10-16 19:45:20
для этого надо знать логику работы и вычисления измеряемых величин в карте MIZN
Board comprising the following functions:
- Acquisition of currents and voltages on the normal and bypass AC inputs, the inverter and the load
- Regulation of the input current, the DC voltage, the inverter voltage and the neutral leg
- Monitoring of input and output overloads, inductor temperatures, the inverter static switch, the static switch
on the AC bypass and the PFC and the inverter
- Sequencing of the PFC converters, the inverter, the neutral leg and the four static switches
- Management of operation in parallel mode.

ну или грубо граничные пределы разброса определять по характеристикам применяемых силовых модулей, только зачем все это нужно?

poddel
Участник


Тем: 3
Сообщений: 82
На форуме с 24/11/15
2018-10-16 20:05:27
По большому гамбургскому счету - это не нужно. Однако, эта модель частенько теряет свою функциональную способность за не очень слабые деньги.
Иногда приходиться "разговаривать" по этому вопросу. А так просто интересно, какой смысл был "городить" "хлипкий" балансировщик нейтрали в этой модели ИБП?

Любой разброс емкости конденсаторов плюсовой высоковольтной шины и минусовой шины приведет к "дрейфу" нулевого потенциала даже при симметричной нагрузке.
Не будем даже упоминать про однополупериодную токовую нагрузку. Хотя, любой ИБП с сквозной нейтралью эти моменты "отработает".
Зачем была сделана балансировка нейтрали в EATON 9355 40KVA - тоже понятно.
Красивое функциональное решение при совмещении высоковольтной шины с плюсом-минусом батареи.
А здесь как-то все "криво". Или мне "кажется"?
yppu
Участник


Тем: 0
Сообщений: 7
На форуме с 24/07/17
2018-10-16 21:23:12
возможно просто компромиссное решение, неудачное техническое решение, промежуточная модель, удешевление, отбивка патентов ...
одно очевидно, схемотехника и компонентная база явно устаревшие
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-10-17 15:48:48
Это отдельная песня, балансировка, бьюсь уже 3 месяца с балансировкой нейтрали в GE LP33 ,хотя и со сквозной нейтралью, выражается в низком напряжении 2 ой фазы.......
poddel
Участник


Тем: 3
Сообщений: 82
На форуме с 24/11/15
2018-10-17 18:20:00
Посмотрел разные .pdf по GE LP33. Как-то "перенасыщенная" топология в части выпрямитель-бустер- высоковольтная шина-зарядник батареи. Хотя смотрел не сервис-мануалы.
Может и не так воспринял. Но все равно не понял - в каком месте "балансируется" высоковольтная шина при сквозной нейтрали.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-10-17 19:12:15
Оно меряет постоянное смещение на AC емкости выходного фильтра и корректирует ШИМ там , что бы не было постоянной составляющей .
но при этом следит еще и за амплитудным и по каждой из фаз независимо.
Причем каждая из фаз допускает протекание полной мощности нагрузки , все решается 3 мя спаренными в полумост IGBT
В принципе, устройство живьем, простое и понятное , никаких лишних измерительных элементов, грамотная продувка ,
вроде как даже сертифицировано для мед. учреждений ,
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-10-17 19:12:19
Достаточно оригинальная RTOS , в качестве seeprom стоит nvram
, содержимое доступно с консоли оператора , смущает только жирная литиевая батарейка, надеюсь она на весь срок службы аппарата,
иначе без сервисной программы тупик, хотя и 3 сотни ячеек можно и ручками набить)).Если понимать, что куда.
Хуже со схемой, прозванивать рассыпуху на операционниках не в радость(.
poddel
Участник


Тем: 3
Сообщений: 82
На форуме с 24/11/15
2018-10-18 15:30:11
Признателен. Столь основополагающие тонкости буду уже знать при первой встрече с таким ИБП. Пока же с GE в жизни сталкивался
только с ремонтом и эксплуатацией онлайновых однофазных 0,75 - 2,0 ква-шных ИБП ("мелочь пузатая" так сказать)))).
Качество исполнения и сборки мне понравились.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям