APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  smart-UPS400
vg03rus
Гость
2006-09-26 16:29:13
подскажите пожалуйста, где взять программу для обнуления батарей. Поменял батарейку,теперь горит лампа на морде что врооде как батарейка скоро умрет
iskimos
Участник


Тем: 0
Сообщений: 57
На форуме с 04/07/06
2006-09-26 18:25:15
такой программы нет, необходимо выполнить колибровку батарей
LoMaster
Гость
2006-09-28 13:20:59
vg03rus : майл свой укажи вышлю
avk
Участник


Тем: 0
Сообщений: 91
На форуме с 19/06/06
2006-10-25 12:42:52
Калибровка:1) зарядить UPS до 100%( Подключить в сеть до 16-18 часов не включать кнопкой )полностью пререписывает кривую разряда-заряда 2) подсоединить к UPS 30%-40%, отключить интерфейсный кабель(COM порт или USB),отключить источник от сети и дать разрядиться до отключения UPS