2011-04-14 17:23:32Доброго времени суток. Нам на обслуживание упала кучка серверных. Соответственно в них имеется кучка упсов. Из АПС насчитали 15 разных моделей начиная от BACK UPS 500 и заканчивая Symmetra RM. Соответственно вопрос. Сущетвуетли какая нить сервисная документация на эти упсы в которой описанно как и когда проводить какие профилактические работы и замены. Как калибровать батареии да и вообще блок целиком. Можноли заиметь эту доку. Сорри если не в тот форум.
"Нам на обслуживание упала" - два варианта. 1. Принять в штат специалиста в области бесперебойного питания, еще лучше если это будет бывший сотрудник АСЦ (авторизованного сервисного центра) APC. 2. Заключить договор с ближайшим АСЦ APC на ремонт и обслуживание. Не надо стыдиться субподрядных отношений :-). В конечном счете затраты отобъются, поверьте мне. Ещё вопросы ?
Есть тонкости,которые даются только с опытом,и пока вы его наберетесь,или ИБП умрет,или ,что страшее ,пропадут бесценные данные,так что если у Вас больше 2х-3х простых ИБП ,и не на обычном офисном компе,то лучше звонок другу (или дешевле,в итоге).Даже замены батареи зачастую превращается в проблему,учитывая,что многие предложения на рынке или просто не соответсвуют действительности,либо батареи долго хранились,были разморожены или мало чего(.После замены желательно вообще оценить состоянии критичеких элементов схемы для их своевременой замены и калибровке параметров,иначе следующий срок замены наступит неоправданно быстро.Симметры вообще требуют время от времени работу с паяльником(,иначе цена на обслуживание растет заметно.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.