APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  Ошибка 00080
kolesnik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 16/12/15
2015-12-16 09:55:03
Здравствуйте. При работе ИБП SRT10KRMXLI иногда дисплей начинает гореть красным и писать сообщение об ошибке 00080. Как правило, лечится выключением- включением ИБП. Поиск по коду ошибки ничего не дал. Хотелось бы узнать, что это за ошибка, чтобы понять причины и принять меры к их устранению.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-12-16 15:12:21
Серийный номер ИБП?
kolesnik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 16/12/15
2015-12-17 05:28:14
QS1512172307
kolesnik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 16/12/15
2015-12-17 05:31:28
Да, в журнале событий запись "Распред. тока PFC" после каждого выпадения в ошибку.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-12-18 18:32:40
Люди пишут,что помогло обновление прошивки.
kolesnik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 16/12/15
2015-12-21 05:40:05
Обновил. Будем посмотреть.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-12-22 01:33:04
ИБП на гарантии и новый,скорее всго проблема была в прошивке.
savageRrr
Участник


Тем: 0
Сообщений: 2
На форуме с 22/12/15
2015-12-22 08:30:05
Добрый день! У меня ситуация один в один. Новый ИБП, ошибка 00080. Модель SRT10KRMXLI Серийный QS1515370720 Подскажите, где можно скачать прошивку?
kolesnik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 16/12/15
2015-12-22 08:32:29
Прошивка на сетевую плату: ссылка ftp://restrict:Kop$74!@ftp.apc.com/restricted/hardware/nmcard/firmware/sumx/621/apc_hw05_aos621_sumx621_bootmon108.exe Прошивка ИБП (ссылки внизу статьи): ссылка
savageRrr
Участник


Тем: 0
Сообщений: 2
На форуме с 22/12/15
2015-12-22 12:40:29
Спасибо за оперативную помощь! Обновление до последней прошивки помогло. Ошибка исправлена в релизе 04.4 Release Notes (UPS 04.4): ========================= 1. Improved system behavior to eliminate false detection of "Power Sys Error - 00800" under certain load conditions
mulder-ru
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 03/03/14
2016-08-03 15:56:38
Добрый день. Столкнулся с подобной проблемой. S/N ИБП QS1539372638. Кому не сложно разместите пожалуйста ссылки на указанное обновление ( 04.4 Release Notes (UPS 04.4)). Так как ссылки указанные выше не актуальны.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям