АвторТема:  Странное поведение APC Smart-UPS 2200
Master
Участник


Тем: 2
Сообщений: 5
На форуме с 03/04/06
2006-04-03 10:14:21
Периодически (1-2 раза в день) появляется сообщение "UPS On Battery" ровно на 2 секунды, потом все ОК. Песперебойники новые (их 2 шт.), подключены через стабилизатор, реального отключения света не происходит. Какие варианты?
Master
Участник


Тем: 2
Сообщений: 5
На форуме с 03/04/06
2006-04-03 10:30:56
Дополнительно: - подключены через USB порт - ОС Win2003 SP1 - драйверы 7.0.4
адвансед юзер
Гость
2006-04-03 17:06:47
зачем включать через стабилизатор, когда он в упсе уже есть?! так можно спалить оба. плюс еще нагрузку :))) 1 включи девайс просто в резетку 2 ищи ответ в логах парашюта, там все написано почему он решил на батарею перейти
Master
Участник


Тем: 2
Сообщений: 5
На форуме с 03/04/06
2006-04-04 10:36:17
1. В UPS есть функция Boost and Trim Automatic Voltage Regulation (AVR), но это далеко не стабилизатор. 2. В логах написано: 18:51:02 Power Failed 18:51:04 Power Restored ...
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2006-04-04 11:09:17
Это стабилизатор-добавив еще одно слово дискретный!ОН "вгоняет" напряжение изменяюшее от 150 до 300 в более приемлимые с 208 до 253! А не могли Вы прислать лог.dat на период с18 до 19ч и точную модель UPS (c белой бирки-стикера )!
Master
Участник


Тем: 2
Сообщений: 5
На форуме с 03/04/06
2006-04-04 12:49:22
Модель: SUA2200I Не совсем понял, какой нужен файл и как его отправить? Есть только data.dat и DataLog
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2006-04-04 13:26:45
Посмотрите пожалуйста через ПО показания по напряжению, какие события фиксируются? Кроме того, ИБП подключите напрямую к сети без стабилизатора и доп. переходников, как требует руководство пользователя
Железный Дровосек
Гость
2006-04-04 13:37:41
18:51:02 Power Failed 18:51:04 Power Restored - это кажется и есть повод к размышлению !!! рекомендую проверить входной кабель и розетку, куда все подключается, а подключать надо действительно напрямую в розетку и желатеьно чтобы в ней было заземление. что за стабилизатор используется и зачем - может он дурит!?!
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2006-04-05 08:59:14
Сделайте интервал записи почаще(10мин по умолчанию)и пришлите DataLog включающим интервал очередного события( Power Failed <--> Power RestoredDataLog ) Возможно анализ этого файла покажет Вам что вероятным источником пропадания напряжения является стабилизатор. Обратите внимание на колонки цифр Maximum Line Voltage ,Minimum Line Voltage ,Output Frequency !
адвансед юзер
Гость
2006-04-06 17:17:39
Ахтунг! TimH просит всех что-то прислать! Оградите свою почту от спамерских рассылок! 2Master: ничего не шлите! В парашюте есть пункт data log - инфа о входном /выходном напряжении, и т.д.(статистика). Ответ на вопрос наверняка в нем. Event - log только о событиях. 2TimH: что-то ты темнишь......
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2006-04-07 17:22:21
адвансед юзер ! Мне 3 раза по 17 и если думаете что я спамер то как говорит мой сосед которому 17: "У Вас параноя!" В ИНТЕРВАЛЕ Power Failed <--> Power в DataLog будет строка Minimum Line Voltage =000 или( маловероятно )Output Frequency не 50Гц
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2006-04-07 17:26:19
Предлгаю задать вопрос поддержке почтой по конкретному случаю, указав модель, серийный номер ИБП, описание подключение к сети, наличие заземления, версия ПО, логи, версия ОС и подробное описание проблемы. Формально, если ИБП переходит на батарею и зафиксировано событие пропадание напряжения в сети - надо разбираться с сетью.
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2006-04-07 18:17:43
1000 извинений уважаемый форум я позволю себе небольшое нарушение ! адвансед юзер ! Вот такое письмо пришедшее на мой адрес есть бальзам! Их у меня их десятка три -четыре:" Хамит Назипович спасибо! Пока разбираюсь,- UPC работает, напряжение на батареи достигло всего 25,5V Еще раз спасибо! Всего наилучшего. С уважением Т.. Б.. ." PS Но в семье не без ... Однажды сцепился с модератором одного раздела ссылка -я отстаивал качество продукции APC А он назвал меня :"тут образовался TimH короче продавец(APC)" Вы второй такой человек за пять лет !  
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям