АвторТема:  Мигают 6 светодиодов
Dark Angel
Гость
2008-06-06 14:03:16
Модель ИБП Smart UPS 1000 (SUA1000i) При включени ИБП он работает нормально. Но стоит входному напряжению понизиться до 210 В, начинают мигать шесть индикаторов на лицевой панели. Подскажите в чем причина?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2008-06-06 20:47:18
В сервис везите если на гаранти
Dark Angel
Гость
2008-06-07 11:43:35
Через HT показывает что причина перехода на батареи сильная импульсная помеха сети. ИБП подключен через ЛАТР
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2008-06-07 20:21:54
Dark Angel Если он у Вас на гарантии лучше тащите в сервис,да и без нее тоже.А коли есть желание повозится поднимите напругу ЛАТРом до 220-230 ,включите,скорее мигать не будет.Затем плавно понижайте до 210-200,если начнутся мигания, вероятная причина неисправные реле RY-2, реже RY-5. Но лучше в сервис.
Владимир
Гость
2008-12-02 13:24:24
возникла аналогичная ситуация. залипло реле RY-5. андрейка3, спасибо за подсказку :)