Serj
Гость
2006-10-04 12:35:04
При переключении на батарею выдает 160 вольт вместо положеных 220-230 потом постепенно нарашивает до 200 и то если суммарная нагрузка будет гдето около 160-180 ват если меньше то неподнимается вольтаж и до 180 это только при петании от батареии!!! А от сети все в норме?? Интерсно что случилось и что это батарея или сам бесперебойник???
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2006-10-05 10:12:15
...Интерсно что случилось.... а ни чего не случилось так как компютеры при этом нормально работают! Посмотрите осцилографом -амплитудное значение 305-310V когда Ваш прибор показывает 160!Амплитудное значение синусоидального входного то-же 220*1,4142= около 310V