АвторТема:  Запуск Symmetra LX
Калинин Павел
Гость
2011-03-16 13:49:42
Добрый день! Возможно-ли произвести startup Symmetra LX самостоятельно, и как это отразится на гарантии?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2011-03-16 14:07:41
Возможно, номиналы автоматов должны быть как в инструкции, а не как говорят электрики. На гарантии не отразится.
Калинин Павел
Гость
2011-03-16 14:11:32
Спасибо!
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-03-16 21:41:03
Калинин Павел ! Сечение входного кабеля и номинал автомата обязательно выдержите как указано , поскольку при трех фазном включении в режиме байпас вся нагрузка сядет на первую фазу. И рекомендация - выберите кабель многожильный , мягкий . Жесткий одножильный очень неудобен .
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-03-17 19:59:05
Ага,только наконечники не забудьте на многожилку для монтажа в колодку,если надежность нужна!)))