2010-11-05 20:25:59Smart UPS SUA2200RMI2U APC 2200 2U Rack Mount не включается. При нажатии кнопки включения издает постоянный писк. Огни не горят.
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07
2010-11-05 21:01:12
gost1! Какой его S/N ? Какое напряжение на батарее RBC43 ? Сколько в работе она и если меняли ли , то когда ? Проходит ли " холодный старт " ? Какое напряжение с сети ? Какие пороговые установки в нем по напряжению ? Вот чем следует дополнять после задания вопроса . Здесь же не цыганки с картами .
андрейка3,ну камень не стартует похоже,я не знаю,бывают ли в них теже глюки ,что в 3U?/ну или напряжение на батарее ниже плинтуса....но увы.данных адски мало).
gost1
Гость
2010-11-05 23:27:51
Напряжение на батарее полностью заряжена 52 В. Работала 3 дня, пришел увидел писк и лампочка неисправности батареи горит, перезагрузил результат см. выше.
холодный старт не проходит, но выключается кнопкой. если к сети подключить то кнопкой выкл. не выключается. В сети 226 В. пороговые установки завод. по умолчанию.
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07
2010-11-06 00:11:59
52 V не говорит ни о чем .Вы не назвали его S/N . Разобрать картридж и проверить каждый аккум ,нагрузив автолампой . Их там скорее 8 х 5 Ah .Если есть возможность проверить с исправной . Или проверив гарантию ссылка да и без нее в СЦ
gost1,прочитайте 2 ой пост с начала в этой теме и ответьте на вопросы,иначе разговор ни о чем.
gost1
Гость
2010-11-09 18:14:40
Номер - JS0901001076
Напряжение на батарее - 52 В. (Ставил другую батарею от рабочего UPSа - картина не изменилась).
В работе 1 неделю.
"Холодный старт" не проходит.
Напряжение в сети 236 В.
Пороговые установки заводские - не изменялись.