Автор | Тема: Проблема запуска ИБП |
alanzh
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 06/04/15 |
2015-04-06 14:27:58 SMART UPS 1500 XLM после замены батарейного картриджа не запускается. Никакой индикации нет. При подключении батарей и сети 220 слышно как срабатывают реле. Это уже второй ИБП с подобными проблемами. |
|
Malinka
Участник
Тем: 0 Сообщений: 239 На форуме с 07/10/13 |
2015-04-07 11:43:09
| ДД. Батареи меняли на фирменные? Если да, то какая модель и серийный номер бат. картриджа? Какой серийный номер ИБП? |
|
alanzh
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 06/04/15 |
2015-04-07 13:31:14
| model: sum1500RMXLI2U
SN: QS0505310236
Установлены батареи CS3 HR1221W F2
Напряжение на выходе - 51,7V
С этой партии устанавливал батареи еще в 6 ИБП все нормально, а 2 не запускаются. |
|
Malinka
Участник
Тем: 0 Сообщений: 239 На форуме с 07/10/13 |
2015-04-07 13:56:35
| alanzh, Попробуйте поставить батареи из рабочих ИБП в нерабочие. Если симптомы сохранятся, можно сделать вывод о неисправности ИБП, так как ИБП не запускается по двум причинам: неисправны батареи, неисправен ИБП. |
|
alanzh
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 06/04/15 |
2015-04-07 15:33:16
| Вставил рабочий батарейный картридж, ИБП все равно не работает. Но до смены батарей он работал. Также как и второй. Что интересно картридж с нерабочего ИБП встал и работает на рабочем ИБП без проблем. |
|
Malinka
Участник
Тем: 0 Сообщений: 239 На форуме с 07/10/13 |
2015-04-07 16:23:09
| alanzh, SUM - модульный. Если проблема не в батарее - значит проблема в ИБП.
Я так понимаю, что у Вас другие ИБП тоже SUM? Поменяйте силовые части местами? ИБП будет работать? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-04-08 23:51:12
| Проверьте пластиковые ключи силового модуля,они со временем станорвятся хрупкими,при замене могли поваредиь случайно и кнопка разрешения запуска не нажимается... |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.