Автор | Тема: Symmetra PX 40 kva - тест батарей  |
Zeder
Участник

Тем: 6 Сообщений: 23 На форуме с 30/08/14 |
2014-10-19 16:52:57 Symmetra 2005 г.в. - не проходит тест
батарей ( калибровка), батареи
поменяли результат тотже. Тест
запускается но в определенный момент
просто виснет - в логах все чисто,
активных ошибок нет. Случай не
едентичный, есть точно такая же
вторая система. В чем может быть
проблема? |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2014-10-20 14:16:02
| А Self Test проходит? И как меняли батарейки, все, или только те, про которые Сюметра сказала что они фолт? |
|
Zeder
Участник

Тем: 6 Сообщений: 23 На форуме с 30/08/14 |
2014-10-21 18:35:30
| Self Test проходит, батареи меняли все. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2014-10-23 00:30:56
| В батарейном мониторе,как вариант.Особено если до обрывов в батареях замену затянули. |
|
Zeder
Участник

Тем: 6 Сообщений: 23 На форуме с 30/08/14 |
2014-10-23 18:09:41
| Не совсем понял, что с картой делать |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2014-10-23 19:49:11
| Если речь про карту батарейного монитора, то проверить в другом устройстве. И еще, калибровка может быть запущена только при 100% заряде АКБ. |
|
weary
Участник

Тем: 1 Сообщений: 38 На форуме с 28/03/13 |
2014-10-24 10:45:35
| Какая версия прошивки MIM / RIM ? |
|
Zeder
Участник

Тем: 6 Сообщений: 23 На форуме с 30/08/14 |
2014-10-24 19:52:05
| Мужики, если тест запускается значит заряд 100%, батарейных карт 5 штук, по 2 в батарейных шкафах и 1 в силовом. Какую проверять - все? Как проверять - ошибок то нет. Версию прошивки погляжу, но менять то как и где брать? Смена прошивки влечет за собой смену прошивки силовых модулей и т. д.
|
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2014-10-24 23:07:57
| А что значит калибровка то зависает?Какая нагрузка при этом?Если у вас 2 батарейных шкафа ,она может несколько часов идти при 30 %.Если есть проблемы,они и в коммуникации быть могут.Начните проверку с того,что выдергивая 1ё батарею,убедитесь,что
ИБП правильно ее место определяет и определяет вообще.Либо вообще шкафы отключить временно и попробовать калибровку основного модуля только.Потом провекрить в нем карты. |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|