APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  Symmetra PX 40 kva - тест батарей
Zeder
Участник


Тем: 6
Сообщений: 23
На форуме с 30/08/14
2014-10-19 16:52:57
Symmetra 2005 г.в. - не проходит тест батарей ( калибровка), батареи поменяли результат тотже. Тест запускается но в определенный момент просто виснет - в логах все чисто, активных ошибок нет. Случай не едентичный, есть точно такая же вторая система. В чем может быть проблема?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2014-10-20 14:16:02
А Self Test проходит? И как меняли батарейки, все, или только те, про которые Сюметра сказала что они фолт?
Zeder
Участник


Тем: 6
Сообщений: 23
На форуме с 30/08/14
2014-10-21 18:35:30
Self Test проходит, батареи меняли все.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-10-23 00:30:56
В батарейном мониторе,как вариант.Особено если до обрывов в батареях замену затянули.
Zeder
Участник


Тем: 6
Сообщений: 23
На форуме с 30/08/14
2014-10-23 18:09:41
Не совсем понял, что с картой делать
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2014-10-23 19:49:11
Если речь про карту батарейного монитора, то проверить в другом устройстве. И еще, калибровка может быть запущена только при 100% заряде АКБ.
weary
Участник


Тем: 1
Сообщений: 38
На форуме с 28/03/13
2014-10-24 10:45:35
Какая версия прошивки MIM / RIM ?
Zeder
Участник


Тем: 6
Сообщений: 23
На форуме с 30/08/14
2014-10-24 19:52:05
Мужики, если тест запускается значит заряд 100%, батарейных карт 5 штук, по 2 в батарейных шкафах и 1 в силовом. Какую проверять - все? Как проверять - ошибок то нет. Версию прошивки погляжу, но менять то как и где брать? Смена прошивки влечет за собой смену прошивки силовых модулей и т. д.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-10-24 23:07:57
А что значит калибровка то зависает?Какая нагрузка при этом?Если у вас 2 батарейных шкафа ,она может несколько часов идти при 30 %.Если есть проблемы,они и в коммуникации быть могут.Начните проверку с того,что выдергивая 1ё батарею,убедитесь,что ИБП правильно ее место определяет и определяет вообще.Либо вообще шкафы отключить временно и попробовать калибровку основного модуля только.Потом провекрить в нем карты.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.