АвторТема:  SUA750 не видит входное напряжение
d771
Участник


Тем: 5
Сообщений: 14
На форуме с 30/08/16
2016-08-30 12:07:20
Плата 640-7730F_REV06.
После грозы не видит входное напряжение. При осмотре обнаружилось подгорание дорожки от RY1 до
D12. Восстановил дорожку, заменил оптопару IC22 и R84, R54. D12 в рабочем состоянии. Рядом с ними
след от искрового разряда (прилетела молния по входу).
Реле дохлых нет, обмотки и переключения проверил. Больше ничего на плате визуально не
повреждено.

Инвертор включается, напряжения в норме. В выключеном состоянии аккумуляторы заряжает. Но если
попытаться включить, то сетевого напражения не видит. Что можно посмотреть/поменять из
компонентов?

Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-09-01 19:40:39
Напряжение сети измеряется по 2 ноге АЦП,отсюда и пляшите Я не помню,есть ли на этой плате измерительный трансформатор или набор резисторов ,если есть,то его предохранитель ,еще было сдвоенный диод,выпрямляющий напряжение для ацп.На ацп при 230 входного должно быть ококло 3,25 В.Но стоит apcfix посмотреть,правильно ли определяется тип ибп и что он по каналам измерения видит,могда и seeprom пострадать.У меня тут один больной вообще в манию величия впал от грозы ,стал мнить себя самураем (100вольт) и самым старшим в линейке)))3000ВА
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям