Fanis
Участник


Тем: 6
Сообщений: 4
На форуме с 26/04/12
2018-10-24 15:11:14
Здравствуйте! Получил из филиала BE700G-RS, с 640-3079-Z REV04, были локально расплавлены
две дорожки спереди и сзади платы (на одном уровне) от реле на главной плате RY1, (которые
нормально разомкнутые без питания, наверное, ножки 5-7 и 6-8). После восстановления дорожек и
подачи сети (без батареи) светодиод D19 (над кнопкой MASTER Enable - c зеленым листочком) очень
часто моргает со звуком, ~ 5-7 раз в секунду: пи-пи-пи. АКБ пока не подключал, боюсь. Куда копать,
может кто поможет, принцип.схемы нет?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-10-24 15:26:11
Подключите АКБ через автопредохранитель на 10-15 А проверьте холодный старт.
У вас похоже было замыкание в нагрузке ИБП. Реле только сменить не забудьте!
У него контакты или сварились или подгорели.
Fanis
Участник


Тем: 6
Сообщений: 4
На форуме с 26/04/12
2018-10-24 15:34:38
Спасибо, попробую, если найду предохранитель сейчас. А релюшки, на основной и на доп. проверял, вроде, хорошо срабатывают и при переключениях размыкаются и замыкают (0 Ом показывают)...
Fanis
Участник


Тем: 6
Сообщений: 4
На форуме с 26/04/12
2018-10-24 17:22:43
Спасибо за поддержку Ch...user, все заработало!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям