АвторТема:  убил батареи
roma_sevostyanov
Участник


Тем: 2
Сообщений: 3
На форуме с 29/10/09
2009-10-29 18:57:17
Имею APC SMART SU1000I NET s/n QS0115121148. 3 месяца назад заменил батареи. 2 недели назад self-test показал необходимость их замены. При вскрытии обнаружил, что они вздутые(еле вынул). PowerChute Business Edition показывает напряжение не более 27,6 В а мултиметр 27,39 В (вроде как норма). Что я заметил при выключении нагрузки и отключении от сети нагрузка потребляемая с батарей равна 0,289 А (скажите должно ли быть так?). Помогите кто нибудь, а то выслали ещё один комплект жалко будет и их убить. Батареи DELTA DTM1212. p.s. Напряжение в сети норм срабатываний реле не слышал, за время эксплуатации пару раз отключали эл. энергию, в нагрузке плазма спутн. рес. и двд 33-50%.
TimH
Гость
2009-10-30 07:54:07
Q: Что я заметил при выключении нагрузки и отключении от сети нагрузка потребляемая с батарей равна 0,289 А (скажите должно ли быть так?). а) подойдите к UPS через пол часа -показания (0,289 А ) стали нулевыми ? б) Если не стали нулевыми подержите длительно кнопку ОFF ps Ecли потребление через некоторое время не становиться нулевым то вашему 8 летнему старичку на профилактику (в сц) Длительное нажатие это полумера !!!!
roma_sevostyanov
Участник


Тем: 2
Сообщений: 3
На форуме с 29/10/09
2009-10-30 20:59:09
Через 10 минут показания "0". Почему же всё таки раздулись батареи? У меня до ближайшего сервиса 150км.
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2009-10-31 07:14:04
Q:Почему же всё таки раздулись батареи? A:Все ниже сказанное а комплексе . a) На входе низкое напряжнение ! б)плохое качество аккумуляторов в)Старение самого UPS( сохнут электролитические конденсаторы)
roma_sevostyanov
Участник


Тем: 2
Сообщений: 3
На форуме с 29/10/09
2009-10-31 19:48:26
Не знаешь где на него найти схему?
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2009-11-02 07:40:34
Сколько стоит оборудование, которое подключено к UPS ? Не жалейте денег на новый ИБП или квалифицированный ремонт старого в СЦ. Вы кто по профессии и каков ваш опыт ремонта электронной техники ? Иначе может сгореть и сам ИБП и все что к нему подключено.
roma_sevostyanov
Участник


Тем: 2
Сообщений: 3
На форуме с 29/10/09
2009-11-09 09:26:29
Инженер- радиоэлектроник и по образованию и по профессии.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2009-11-09 10:32:08
Срок службы ИБП 10 лет. Правильнее будет оценить технико-экономическую целосообразность восстановления, риск выхода из строя оборудования, когда срок службы на исходе. Если выгоднее везти до ближайшего СЦ 150км, то одно дело, а нет так лучше рассматривать новое оборудование с гарантией. Политика компании- производителя не предусматривает самостоятельный ремонт оборудования.
TimH
Гость
2009-11-09 12:01:13
Роман Севостьянов ! Человек который жаждет помощи - свои данные держит открытыми хотя бы на время актуальности вопроса ! ps за 10 дней в паутине можно наити схему и написать :"Инженер- радиоэлектроник и по образованию и по профессии. Выпаял ..............запаял.............. оттестировал........Спасибо."
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2009-11-11 12:18:40
Не имел дела с серией DTM, мне HR больше доверия внушают. Может быть просто плохие аккумуляторы. А вообще - заходим в магазин бытовой техники, накупаем аппаратов тысяч на 50-70, заходим по пути в комп. магазин, покупаем новый ИБП. Как-то так.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям