Автор | Тема: Smart-UPS RT 1000XL при переходе на байпас, выключается. |
kddan
Участник
Тем: 2 Сообщений: 13 На форуме с 21/09/10 |
2010-09-21 00:10:41 Здравствуйте! Есть Smart-UPS RT 1000XL - при включении нагрузки (в данном случаи это обычный игровой ПК) ИБП переходит на байпас и через 1-2 секунды выключается, в чем может быть дело? |
|
Дмитрий Журавлев
Участник
Тем: 13 Сообщений: 1634 На форуме с 28/03/02 |
2010-09-21 07:53:04
| Серийный номер ИБП ?
Какие индикаторы кроме индикатора байпаса горят до выключения ? В каком городе находитесь ? |
|
kddan
Участник
Тем: 2 Сообщений: 13 На форуме с 21/09/10 |
2010-09-21 14:30:23
| Серийный номер: JS0535045704.
Индикаторы: Справа полоска (100% зарядки), слева полоска (32% нагрузки) и индикатор байпаса.
Нахожусь в городе Джамбул. |
|
Дмитрий Журавлев
Участник
Тем: 13 Сообщений: 1634 На форуме с 28/03/02 |
2010-09-21 15:25:03
| Устанавливайте SNMP карточку или подключайте коммуникационным кабелем к программе PowerChute чтобы выяснить причину перехода на байпас. Одна из возможных причин - старые аккумуляторные батареи, нужно менять. |
|
kddan
Участник
Тем: 2 Сообщений: 13 На форуме с 21/09/10 |
2010-09-21 15:43:13
| Вот логи:
20.09.2010 23:30:11 UPS: Passed a self-test.
20.09.2010 23:29:55 UPS: Started a self-test.
20.09.2010 23:29:53 UPS: The output power is now turned on.
20.09.2010 23:29:02 UPS: The output power is turned off.
20.09.2010 23:29:01 UPS: No longer in bypass.
20.09.2010 23:28:58 UPS: In bypass in response to the UPS front-panel or a user-initiated software command, typically for maintenance. |
|
kddan
Участник
Тем: 2 Сообщений: 13 На форуме с 21/09/10 |
2010-09-21 16:00:08
| Скорее всего причина перехода на байпас большой стартовый ток при включении блока питания (850ватт). Но, почему выключается ИБП после того как удачно перешла на байпас? |
|
Дмитрий Журавлев
Участник
Тем: 13 Сообщений: 1634 На форуме с 28/03/02 |
2010-09-21 16:14:12
| Нифигасе, "обычный игровой ПК", если такой стартовый ток, это должен быть или ПК с четырьмя HDD или ЭЛТ монитор к нему. Сообщения кто пишет ? Карточка или PowerChute ? В карточке обычно пишется "In maintenance bypass due to overload" или что-то в этом роде. Не возвращается обратно - я уже написал, причина может быть в дохлых АКБ и он даже мяфкнуть не успевает. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2010-09-21 16:37:01
| Дмитрий,да чего тут думать,аппарат 05 года,батареи и половины того тока не потянут,чего от них хотят,вот он и срубается ,он до перегрузки даж дойти не успевают,как напряжение ниже порогового падает на батарейках и все(. |
|
kddan
Участник
Тем: 2 Сообщений: 13 На форуме с 21/09/10 |
2010-09-21 17:29:10
| Да, ПК мощный одна видеосистема ватт 200-300.
Сообщение пишет - AP9617.
Батареи почти свежие, чуть меньше года.
Тесты проходит нормально.
Может быть что-то с синхронизацией по частоте. Потому что выключается не всегда иногда все проходит штатно. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2010-09-21 22:11:09
| Если меняли ,обязательно проверить плотность одевание клем,недопустимо даже следы окислов на клемах,их поджать,а лучше заменить.Проверить на активную нагрузку (кипятильник )ватт 500-600.Если БП в компе с APFC,а он такой и есть,убедиться,что ток указанный на БП не превышает ток указанный на шильдике ИБП. |
|
kddan
Участник
Тем: 2 Сообщений: 13 На форуме с 21/09/10 |
2010-09-21 23:35:16
| Клемы проверил, все в норме.
Поэксперементировал в настройках с Output Frequency. Стояло - 50 +/- 0.1. Поставил - Auto. Вроде пока нормально. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2010-09-21 23:52:50
| частота в сети достаточно стабильна, проблемы только с генераторами,хотя Auto по мне более правильно,настройки всегда по default иметь лучше,а потом подсраивать под ситуацию. |
|
kddan
Участник
Тем: 2 Сообщений: 13 На форуме с 21/09/10 |
2010-09-22 22:16:48
| После того как Output Frequency поставил на Auto все кажется работает нормально. Что это за настройка токая, кто может объяснить с технической точки зрения, что она делает? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2010-09-23 13:16:35
| Служит для автоматического выбора частоты питающей сети с целью правильной синхронизации входного и выходного напряжения при преходе на байпас и обратно. |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|