Автор | Тема: Smart 1400XL- как добавить батареи? |
pavnf
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 17/12/09 |
2009-12-18 00:43:03 В домике на севере Подмосковья не все ладно со снабжением электроэнергией. Сначала мы наскребли средств и приобрели стабилизатор Варкон на 6 кВт. Часть проблем ушла, но с отключениями он не помощник. Приобрел занедорого бесперебойник стоечный пользованный, для облегчения веса транспортировавшийся уже без батарей. Параметры батарей мне написали на бумажке. Я купил подходящие , поставил на место, и вот уже почти год как этот ИБП стоит на страже важных приборов - котла газового, но с электрозависимой автоматикой, - телерадиоаппаратуры и компа. Хватает его от 1 часа до 3 в зависимости от работающей нагрузки. Но в последние несколько месяцев энергетики распоясались и ежемесячно бывают отключения на период от часа до 3 и более часов. А на прошлой неделе мы сидели без энергии почти сутки. Понимаю советы многих - а купи ка ты, генератор.... По возможности я так и сделаю. Но пока я могу себе позволить расширить пригодность этого своего ИБП путем добавления внешних батарей. Моя задача не уникальна, и вполне вероятно, что и в недрах сего форума упрятан ответ на мой вопрос. Но... сижу я на мобиле и инет очень слабый... Итак, имеется вероятно очень древний ИБП APC SU1400RMXLINET с номером GS9728833790, изготовленный в Ирландии. Это на этикетке сзади напечатано. Рядом указано, что подключать батареи надо с напряжением 48 вольт. И есть разьем для них. Вот теперь прошу помочь на тему - какие батареи надо приобрести (оригинальные не предлагайте, я способен оценить юмор, но...) с какими параметрами, как их надо соединить между собой и что при этом надо сделать с самим ИБП, чтобы реализовать задуманное. Емкость хочется задействовать максимально возможную, ограниченную сверху параметрами самого ИБП. Если это будет дорого, то уменьшу свои запросы, уменьшив емкость подключаемых батарей. |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2009-12-18 01:35:51
| pavnf ! О Вашем старичке можете полюбопытствовать ссылка Внутренняя батарея RBC11 = 4 х 12V / 17Ah . Для него выпускались: 1. UXBP48 ссылка в нем ,как помню, 4 х 12V / 70Ah - соединены последовательно, с производства сняты. 2 . SU48XLBP - в нем 4 х 12V / 17Ah , в которых имелись разъемы для подключения нескольких таких же батарей .3 .SU48RMXLBP - подключение до 4 дополнительных батарей. Необходимо вносить програмно информацию о дополнительных батареях. Кабель для соединения с компом 940 - 024C или 940 -1524С |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2009-12-18 01:56:21
| И еще ! После установки внутренних батарей проведите калибровку - включите в сеть и дайте им зарядиться до 100 % часов 20 ( горит весь правый столбик индикаторов) .Нагрузите некритичной нагрузкой процентов 35 ( около 350 W ) , отключите от сети идайте разрядиться до отключения источника . Затем включите в сеть и вновь зарядите. Вот и все. |
|
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2009-12-18 10:46:24
| Для такой старенькой модели под Win XP можно PC+ 5.2.3
ftp://ftp.apc.com/apc/public/software/windows/nt40/pcplus/523/ |
|
pavnf
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 17/12/09 |
2009-12-18 19:50:08
| Спасибо вам за скорый ответ.
Вот это , выходит, максималка, что можно подключить дополнительно?:
"UXBP48, 4 х 12V / 70Ah - соединены последовательно, с производства сняты".
Чтож, звучит солидно.
И еще прошу уточнений - чем же мне можно заменить этот технически многообещающий прототип? (Шепотом - а можно ли 4 свинцовых стартерных батареи по 12вольт / 70 амперчасов? ) все это будет стоять в подвале на стеллаже,там несыро и нехолодно. |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2009-12-18 20:47:42
| Несколько лет назад монтировал ,купленные заказчиком 4 стартерные ,необслуживаемые аккумуляторы в UXBP48 .Необслуживаемые предпочтительнее , Тем более ,что все размещаете в подвале. В оригинале между аккумуляторами устанавливался предохранитель 100 А . Еще Вам потребуется соединительный разъём , конструктивно аналогичный виднеющемуся с тыльной стороны ИБП . |
|
pavnf
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 17/12/09 |
2009-12-21 13:00:05
| ок, принято.
а вот с разьемом,да - налицо его отсутствие.
У меня есть пара похожих, но в два-три раза более крупных. Хотя ИБП разбирать не хочется, чтобы разьем переделывать. |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.