АвторТема:  APC Smart-UPS RT 8000VA 230V подключение батарей.
DeepFreeman
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 15/10/13
2013-10-15 13:38:09
Добрый день! Необходимо подключить к Smart-UPS RT 8000VA внешний блок батарей, как это лучше сделать? 1) Можно подключить прямо на ходу. 2) Перевести в режим байпаса, подключить, вывести из байпаса. 3) Целиком выключить UPS перед подключением.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2013-10-15 14:05:12
Можно подключить прямо на ходу. И указать в софте +1 батарейка.
DeepFreeman
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 15/10/13
2013-10-15 14:06:03
А если не указать - просто в софте будет показываться неправильное время работы, но по факту будет удлинённое время работы?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2013-10-15 15:09:00
Имено так.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-10-15 19:42:56
Если ИБП достаточно часто будет работать на батареях до активации сигнала "Low Batt",то софт внутри ИБП несколько поправит время работы в сторону увеличения.