2014-10-16 12:53:19Подскажите, заменили акб, моргает красная лампочка. Как узнать ошибку? При включении пишит пока не нажать сброс, выключается тоже с трудом.
Пришли,а запуск самотеста проблемы не решает?Убедиться,что батареи правильно подключены и напряжение на терминалах соответствует.У DELTEC было 48 вольт,то есть 51,5 где-то должно быть на отключенной батарее.У APC возможно 2 секции батарей по 24 вольта (25,8 по текстеру примерно)
Фото вечером скину. У него 2 секции батарей по 5шт, получается каждая секция 60в.
В самом ИБП они соединены последовально на сколько я понял, получается 120в, у него стоит 10шт АКБ CSB HR 1221W F2.
Батареи в пластиковом прозрачном кожухе,с разьемом сзади?Напряжение батареи должно быть около 130 вольт.Ниже 125 это плохо.Посмотрите,хорощо ли разьем входит в ибп.Он по идее работает и без батареи,только горит красная лампа.Проверьте это.