geo.ps
Участник


Тем: 2
Сообщений: 3
На форуме с 21/05/19
2019-05-21 11:11:50
Добрый день! Имеется старичок SUA1000i, который в последнее время начал капризничать.

Суть - иногда при попытке ИБП перейти на аккумуляторы он просто выключается и тут же
включается заново. Но это не всегда. Пытаясь воспроизвести проблему, большую часть попыток
самостоятельного выдергивания питающего кабеля ИБП отрабатывает нормально. Но вот 1 раз из
5 может произойти такое. Так же замечено, что после такого самостоятельного выключения и
включения напряжение на выходе нарастает относительно плавно, что видно по лампе
накаливания.

Аккумуляторы живые, CSB, менялись пару месяцев назад.

С паяльником на "ты", но опыта в ремонте ИБП нет. Может есть какие-то типовые элементы у этой
модели, которые деградируют и можно попробовать заменить их? Спасибо!
geo.ps
Участник


Тем: 2
Сообщений: 3
На форуме с 21/05/19
2019-05-22 12:15:53
Прочитал где-то совет поменять в настройках выходное напряжение на 230 В. Все проблемы ушли. Ещё было обнаружено, что при холодном старте случался overload. Тоже стало всё нормально. Вот такой вот ремонт получился.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-05-23 15:28:35
Замените емкости 22x16 ,C75 заменить обязательно.
Подобное поведение ( 230 вместо 220) обычно связано с нестабильностью -9 Вольт.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям