APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  Smart-UPS 1500 батарея резко разряжается до 80%
linch
Гость
2010-04-01 11:28:38
Добрый день, UPS 2007года, после замены батарей калибровался, сейчас стоят значения регистров такие: 0=А1, 4=09, 5=В9, 6=13, но эти регистры для UPS 2002года, если не трудно можете дать значения регистров, для UPS поколения 2007года. Заранее благодарю!
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2010-04-01 11:42:29
Какой из них по вашему за пять лет должен был измениться ? 1) s/n ? 2p/n ? ps за три года только конденсаторы могли подсохнуть а для этого надо логи(за этот период) ,которые нам полезны для консультации
linch
Гость
2010-04-01 12:40:15
s/n AS0712133290, p/n SUA1500I, тоесть Вы считаете, что регистры нет смысла менять, если я не ошибаюсь, один из трех регитстров если его изменить в минимальное значение, то батареи за одну секунду разряжаются. Вы считаете здесь проблема на физическом уровне? Логи не велись. Спасибо
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-04-01 12:48:18
linch ! А почему Вы решили , что эти правильные коестанты для SUA 1500 только для 2002 - го года Изменяется со временем только " 0 " , остсльные , если конечено не поехала крыша у Вашей железяки , остаются. А что резко до 80% - потерпите , после третьего - четвертого разряда / заряда нормализуется . Похоже новые батарейки произведены не вчера.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-04-01 12:48:28
Это обсуждалось и не раз,причем последний раз на прошлой неделе,по форуму посмотрите.и что значит РАЗРЯЖАЕТСЯ?неизвестно,ни нагрузка,ни условия работы,ни условия ,когда это происходит.Что у Вас происходит,только гадать можно,есть еще напряжение на батарее,оно о многом говорит,если вы смотрите не указатель и прогнозируемое врем,то это вообще не показатель.и калибровка,это не только батареи,а все остальные показометры,причем причина может быть именно в конденсаторах,как пример)) Вообще,очень мудрый чел сказал...что если что-то нельзя запрограммировать на ассемблере,то придется браться за паяльник....а Вы регистры-регистры))
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-04-01 12:56:01
андрейка3------->Хорошо не написал про батарейки,а то опять меня бы уличили,что я с телефона))))))))) linch------->Подключаете лампочку 500 W и строите график изменения напряжения на батарейках от времени.где-то к 22 минуте долно само отключиться.Меряете напряжение три раза через 5 минут,потом каждую....если пищит непрерывно,пусть это не смущает,тестируете ,ессно сразу же после подзаряда 12 часов,пока все теплое. Вот если этот тест начнет проходить,тогда уж и приведением показометра в божеский вид можно заниматься,а нет..то в лавку,за новыми батарейками,как выбирать,поищите,на прошлой неделе писал))
linch
Гость
2010-04-01 13:25:13
Батареи новые, им до меня занимались другие люди которые там хорошо наворотили UPSdiag-ом. Почему и поначалу грешил на регистры, с паяльником мы друзья!
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-04-01 17:01:50
Ну не понимаю,я слова НОВЫЕ ,я понимаю емкость при заданной мощности (токе )разряда.Ну подружитесь с тестером,потом и упсыдиагом тыкать осмысленно,хотя апсфиксом гораздо проще для начинающих.Автор мудр ,уважение ему и почет,к моменту,когда понимаешь ,как кнопочки сделать нажимающимися,приходит понимание,что и зачем нажимать))Просто так не потыкаешь).
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2010-04-02 07:38:11
Никакие "константы", о которых кричат на каждом углу и которым уже молятся, не изменят _скорость падения напряжения на батарее_, которая зависит от производителя аккумуляторов, долготы нахождения его после производства без подзарядки, степени его заряженности (то есть напряжения заряда). Я уж не говорю про то что два аккумулятора в последовательной цепи должны быть из одной производственной партии. А константы правильные.
linch
Гость
2010-04-02 10:20:22
Послушайте, с тестером дружу не поменьше вашего, Описал Вам то что есть, UPS начальство считает нужным держать его у себя, и что то с ним там делать, только звонят и советуются, и все! Был бы он у меня, было б все по другому. И UPSdiag работаю с ним не первый раз, и ни каких проблем не было. Я понимаю что то что я написал этого мало чтоб делать какие то выводы, но все же спасибо.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-04-02 11:40:12
Жаль ,что производители UPS - ов не придумали еще ,что б эти железяки шаркали ногами перед начальством ,подобострастно улыбаясь при этом .
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-04-03 02:08:19
Напоминает гадание на кофейной гуще..или..во,точно,надо в клуб знатоков написать,пусть узнают,что в черном ящике,по постам из форума!И вообще,человечеству свойственно приписывать магические свойства числам... 0=А1, 4=09, 5=В9, 6=13
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям