Radon85
Участник


Тем: 5
Сообщений: 42
На форуме с 11/01/13
2013-07-04 08:36:04
Доброго времени суток уважаемые специалисты! В ремонте ИБП SC1500I Пришел с жалобой "Не включается". На батареи 0Вольт. Произведена замена. Зарядки нет! Осмотр платы выявил беременный входной конденсатор C96 68uF*450V и взорванный ШИМ. Заменен на TOP249YN. Включаю ЗУ выдает 27Вольт. Ставлю на зарядку, через 40 минут зарядка прекращается, на выходе ЗУ 0Вольт. ШИМ нагрелся и сработала защита по перегреву (Я так думаю) Отключил на 10 мин от сети включил зарядка идет ток 1Ампер, Напряжение 25,1В по внешнему прибору Fix говорит 25,4В. Через 10 мин зарядка вновь прекращается. предохранитель F4 не перегорал, Резистор R39 по милиомметру 0,334 ОМ. Нагревов на плате кроме ШИМ не выявлено. Пробовал TOP246 поставить, сократилось время работы и все. Может кто то сталкивался с таким дефектом, Подскажите в чем может быть проблема? Подскажите номинал R172 Звонится мультиметром как 14,9кОм. Надпись на нем разобрать не могу.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-07-04 11:47:44
С таким не встречался,но ЗУ геморройное в ремонте.Надо ,как говорится,мыслить зибзически)).От чего может греться ШИМ ? Из-за большого тока ключа или перенапряжения ,поэтому.1-измерить зарядный ток,убедиться что он в норме,около 0,75 А-1,2 А.2-проверить снаббер шима Д49 и Д38.3-Проверить С 96 (входной,большой)на потерю емкости (проявление-снижен ток заряда) 4-проверить питалово шима-С94 ,47 мкф не встречал,что дохнет,но падение емкости приводит к нагреву шима из-за неполного ткрытия ключа.5-проверить трансформатор шима на межвитковые кз сравнивая индуктивность с эталонным.1-2 замкнутых витка уменьшают длительность импульсов шим увеличивая его нагрев.
Radon85
Участник


Тем: 5
Сообщений: 42
На форуме с 11/01/13
2013-07-04 12:28:41
1 -Зарядный ток 1А как и писал выше. 2. D49 исправен, D38 исправен 3 -С96 Заменен новым был беременным как и писал выше 4 -С94 49мкф ESR 0,05. Можно считать исправным резистор в его цепи R168 - 6R8 звонится 6,5 без выпайки 5 - Эталона нет, сравнивать несчем :( может есть возможность промерить исправный трансформатор. Меня заботит R172 на нем нет маркировки, а стоит он насколько Я понял в частотно задающей цепи. Очень интересен его номинал.
Radon85
Участник


Тем: 5
Сообщений: 42
На форуме с 11/01/13
2013-07-04 12:38:37
Если есть озможность измерить напряжение на C94 в исправном ЗУ буду очень признателен. У меня значение 5,8В.
Radon85
Участник


Тем: 5
Сообщений: 42
На форуме с 11/01/13
2013-07-04 12:48:31
При этом напряжение на С82 37,2В (с его + идет на коллектор оптопары, эмиттер оптопары соединен с плюсом С94) На С94 у меня 5,8В.
Radon85
Участник


Тем: 5
Сообщений: 42
На форуме с 11/01/13
2013-07-04 16:01:16
Обнаружил, что при обрыве в цепи батарей ИБП не квакает, он должен переодически проваливать напряжение и смотреть что происходит, Этого не наблюдается! Есть у кого либо соображения на этот счет?
Radon85
Участник


Тем: 5
Сообщений: 42
На форуме с 11/01/13
2013-07-05 11:24:42
ШИМ на текущий момент работает на частоте 128,8 кГц. Длительность импульсов 5мкс идущих через каждые ~2,5 мкс. Импульсы на аноде D36 имеют форму близкую к прямоугольной, каких либо паразитных выбросов и переходных процессов не замечено. Может кто нибудь промерить исправный ЗУ? Люди добрые выручайте, мыслей уже нет!
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-07-05 14:25:06
|Ну частота правильная ,вот только длительность не слишком ли короткая?|какой при этом ток в батарею?Посмотрите эпюру тока в истоке ШИМ контроллера.Если она не треугольник,а похожа на параболу ,то точно транс.
Radon85
Участник


Тем: 5
Сообщений: 42
На форуме с 11/01/13
2013-07-08 09:42:13
Воткнул резистор 0,56 ом в цепь истока. Пока ЗУ холодное форма тока близка к пиле, по мере прогрева становится трапециобразной с полочкой сверху когда полочка становится около 1,5мкс ЗУ вырубается. Получается, что все же трансформатор :(
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-07-10 12:25:03
или какой-то из диодов....выходной или один из снабберов ,картина похожа..посмотрите всеж ,деталь дающая такой эффект (ограничение тока ключа) должна нагреваться.Тестером будет звониться,как исправный,по опыту обычно снаббер.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-07-10 12:25:56
Транс сразу бы полку давал,ну в 99 % случаев
Radon85
Участник


Тем: 5
Сообщений: 42
На форуме с 11/01/13
2013-07-12 14:50:00
Вот похоже сам ШИМ и дает ограничение тока, потому и греется в плоть до срабатывания защиты. Заменил все без исключения элементы снаббера. Картина та же. Зарядный ток находится в диапазоне 0,7-1А. Если ИБП не включать процесс зарядки идет дольше, примерно на час с "холодного" состояния хватает. При появлении полочки начинается болтанка частоты в приделах 0,1-0,3кГц Чем шире полочка, тем сильнее болтает частоту.
Radon85
Участник


Тем: 5
Сообщений: 42
На форуме с 11/01/13
2013-07-12 14:54:36
извиняюсь не 0,1-0,3 а 0,1-3кГц болтанка в зависимости от температуры ШИМ TOP249YN
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-07-12 23:50:11
Ну болтает частоту токовая защита,это понятно..всеж напишите ,что на трансе написано и огласите его индуктивность (первичной обмотки ),причем измерьте на холодную и когда ШИМ только отключился.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-07-12 23:52:58
Вообще получается,что транс может неудачный?Ну склеили с чуть большим зазором,то есть шим поставить с большим ограничением тока и типа все будет хорошо..или зарядный ток уменьшить...
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям