sorogoth
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 30/09/20
2020-09-30 18:37:36
Приветствую всех участников форума!
Такой вопрос: упсак потребовал замену батареи (загорелась Replace battery). Купил CSB HRL1234W.
После замены нужно ли тренировать новую батарею, зарядив её в течение суток, а потом разряжая
путем отключения питания при постоянной нагрузке (комп в простое с монитором и роутерем)? И так
повторить трижды? Или смысла нет, и достаточно только сбросить дату замены батареи в PSPE?
Кстати, для заряда батареи не обязательно влючать упсак кнопкой, чтобы загорелся On-line?
Достаточно просто подключенного кабеля сети - он будет заряжать батарею?
Заранее спасибо за ответы!
metnik
Участник


Тем: 23
Сообщений: 373
На форуме с 03/03/18
2020-09-30 21:28:52
Заряжает сразу при подаче сети. Тренировать, тем более трижды, свинец нет смысла. Разовая процедура может помочь выравнять заряд в банках, как говорят знатоки. Памяти же, как в НК, здесь нет.