АвторТема:  Перестал работать APC Smart-UPS 5000
Knowledge
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 01/08/16
2016-08-01 16:26:54
Имеется APC 5000 с дополнительным блоком батарей. Внезапно выключился сервер, который к нему был подключен, при этом на блоке питания горел значок "перегрузка", хотя реально перегрузки нет.
APC 5000 выключили полностью на пару минут и включили снова, красная лампочка перегрузки погасла, питание от сети идет (зеленый индикатор светится), но лампа заряда батарей все время мигает на последнем делении, сигналы никакие не подает, красная лампа замены батареи не горит.
После суток работы загорелась красная лампа неисправности (значок x) и через одну зеленые лампы заряда батарей.
Что может быть? Как протестировать БП и выявить в чем проблема и что чинить?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-08-02 15:12:31
Сколько лет АКБ?Если более 5 ти лет не меняли,проблема может быть любой.Надо тестировать с исправными акб ,потом уже будет ясна проблема.
Knowledge
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 01/08/16
2016-08-02 15:52:51
Батареям почти 2 года. Сегодня APC 5000 окончательно сломался, сразу после включения загорается лампа перегрузки и он выключается. В одном из лотков нашли вздутые батареи с вытекшим электролитом. Если возможность узнать какие батареи "живые" или надо менять сразу все?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-08-02 16:50:37
Батареи меняются только полностью!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям