2016-02-29 13:44:20Когда то привезли и поставили в серверную стойку APC Smart-UPS 3000. Поставили
но не подключили и забыли о нем... Так он простоял 4 года. Сейчас вспомнили о нем -
решили подключить. подвели питание, подключили к сети - не включается. Батареи
понятно что мертвые. Вопрос - без батарей или с мертвыми батареями он должен как
то реагировать на включение? Не понятно просто - надо менять батареи или в целом
не работает устройство. Холодный старт возможен с отключенными батареями?
Холодный старт это по определёнию от батарей,а для того,,,что бы понять как поведет себя Ибп без батарей и как с дохлыми,надо знать модель Ибп и состояние АКБ ,некоторые могут и огнём гореть начать при лопнувшей батарее.
kmvtut
Участник
Тем: 1 Сообщений: 1 На форуме с 29/02/16
2016-03-01 10:29:36
а как продиагностировать работоспособность ибп с отключенными батареями. на плате входящий ток есть - на клемах которые из платы идут к контактам на зарядку батарей - нет напряжения. модель APC Smart-UPS RT 3000VA 230V