Когда то привезли и поставили в серверную стойку APC Smart-UPS 3000. Поставили но не подключили и забыли о нем... Так он простоял 4 года. Сейчас вспомнили о нем - решили подключить. подвели питание, подключили к сети - не включается. Батареи понятно что мертвые. Вопрос - без батарей или с мертвыми батареями он должен как то реагировать на включение? Не понятно просто - надо менять батареи или в целом не работает устройство. Холодный старт возможен с отключенными батареями?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-02-29 19:21:49
Холодный старт это по определёнию от батарей,а для того,,,что бы понять как поведет себя Ибп без батарей и как с дохлыми,надо знать модель Ибп и состояние АКБ ,некоторые могут и огнём гореть начать при лопнувшей батарее.
kmvtut
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 29/02/16
2016-03-01 10:29:36
а как продиагностировать работоспособность ибп с отключенными батареями. на плате входящий ток есть - на клемах которые из платы идут к контактам на зарядку батарей - нет напряжения. модель APC Smart-UPS RT 3000VA 230V
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-03-01 13:42:29
Без АКБ никак.В крайнем случае взять лабораторный.источник питания 200 вольт 20 А и подать на клемы внешней АКБ соблюдая полярность.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям