APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  SUVTP20KH4B4S
yfcnTyrf
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 27/08/14
2014-08-27 14:29:48
После разряда батарей и подачи внешнего питания, ИБП не переходит в режим OnLine автоматически (не работает функция Auto Start). Он продолжает просто заряжать батареи. После этого каждый раз приходится запускать его вручную посредством включения функции ByPass вручную. Можно ли это исправить? Cостояние функции Auto Start в окне настроек индикатора (On – Включена)
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-08-30 01:46:48
А при каком уровне заряда батарей указано подать наапряжение на выход?
yfcnTyrf
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 27/08/14
2014-09-01 11:21:43
Уровень заряда батарей 100%
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-09-03 12:15:16
Ну а если не через байпасс ,просто в меню управление (CONTROL) выбрать подать напряжение на выход?После этого он это запомнит и по идее будет после отключения по разрядку включать сам.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2014-09-03 13:17:45
Установите подавать сразу, а не при достижении 100% заряда АКБ, и будет Вам счастье.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-09-04 01:11:49
Ну да,это текущий уровень 100 % или установлено?Если установлено,то это именно урвень по достижению которого включать нагрузку.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям