АвторТема:  можно ли перепрошить контроллер P87C51FA-4A
oleg33223322
Участник


Тем: 4
Сообщений: 6
На форуме с 11/10/13
2015-02-16 08:16:59
модель SUA-750XLI .Микроконтроллер P87C51FA-4A .Прошивка 680.18.1 .На микроконтроллере наклейка PD0305-Z-0001H UPS REV 18 SMART UPS 4G . Дефект - при подлючении нагрузки нет индикации нагрузки на передней панели .В программе APC -FIX нагрузка показывается корректно .При работе от батарей паказывается полная загрузка на передней панели , а в программе APC- FIX действительное значение такое какое и есть - значит схема измерения мощности работает нормально ?Мой вопрос - можно ли перепрошить микроконтроллер или купить его с прошитой программой ?
Вячеслав25
Участник


Тем: 10
Сообщений: 32
На форуме с 09/10/14
2015-02-16 14:44:18
Уважаемый Олег вашему ИБП требуется сервисная калибровка со статичной нагрузкой
oleg33223322
Участник


Тем: 4
Сообщений: 6
На форуме с 11/10/13
2015-02-16 22:01:38
Большое спасибо за внимание к моей теме .К сожалению калибровка ничего не изменила .При более точной проверке выяснилось что и в программе APC-FIX значение мощности нагрузки не меняется при изменени самой мощности .Виноват я сам что неправильно дал информацию .Нагрузка - электрическая плитка без терморегулятора но с переключателем мощности .Включение UPC - при самотестировании на передней панели загораются все светодиоды нагрузки хотя такого не должно быть (при отключенной нагрузке).После прохождения самотестирования индикаторы гаснут и не загораются когда подключается нагрузка .В программе APC-FIX показывается 245 ВА и не меняется при переключении на плитке регулятора мощности .Вот это сначала и ввело меня в заблуждение да и торопился .При отключении 220 Вт и подключенной нагрузке ибп держит нагрузку достаточно большое время .250 Вт минут 5 точно а дальше не проверял .Всё таки наверно виновата схема измерения мощности . Прошу прощения за сумбур в изложении .
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-02-16 23:54:43
Ну может и такое быть....плитка регулирует длительность включенного состояния спирали,но никак не мощность,поэтому это не показатель.Нужны разные нагрузки 200 вт лампа,500 вт кипятильник.ИБП измеряет 3 значения мощности.Полную,активную и реактивную.Иногда выбрана для отображения не та мощность.Кроме токо,какой у вас текущий коэффициент калибровки АЦП в канале мощности?Его менять пробовали?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-02-16 23:56:52
Микропроцессор не вопрос прошить,или заменить...но это не поможет,но если очень хотите,то Вэлкам).
oleg33223322
Участник


Тем: 4
Сообщений: 6
На форуме с 11/10/13
2015-02-19 08:06:10
Прошу прощения за задержку .А можно ли заказать целиком материнскую плату можно б/у но рабочую 640_7734L_REV11 ? Часто нужно быстро принимать решения что не работает (оплата сдельно ) и рабочая плата помогла бы решить много проблем в том числе и с контроллером .
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2015-02-19 14:00:27
Можно, велкам.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям