2009-04-10 07:37:40Добрый день! У нас установлен ИБП Symmetra RM 6KVa, его загрузка со всеми потребителями составляет 35%, он подключен через УЗО 32А (legrand). При пропадании электричества и последующем его включении, УЗО всегда выбивает (с нескольких попыток он все-таки включается). Пробывали менять УЗО - не помогает. В чем может быть дело? Можно ли поставить просто автомат 32А? ИБП Symmetra установлен после главного ИБП нашего объекта General Electric 100KVa.
32A - может быть и мало, прочитайте руководство по подключению, там должен быть номинал. УЗО используется обычно для бытовой/осветительной сети, для ИБП лучше все-таки автомат с характиерстикой "С". И к чему это последовательное соединение ИБП ? Не понимаю... Вообще, кто вам разработал такой проект схемы электроснабжения ? И был ли вообще проект ? Или электрик дядя вася репу почесал и выдал вердикт : пойдеть ! ?
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07
2009-04-10 08:46:39
Auchan2009 ! А зачем вообще для этого ИБП дифференцирующий автомат ? Достаточен автомат 50 - 63 А и подводка 3 х 6 кв.мм. Последовательно с главным включали для увеличения Runtime ?
Auchan2009
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1 На форуме с 10/04/09
2009-04-10 10:05:32
Главный ИБП обеспечивает питание всего компьютерного оборудования в офисе (так называемые красные розетки), включая серверную комнату, а в серверной как раз и установлена Symmetra. Спасибо за совет.
А в серверной кроме "красных розеток" ничего нет ? Значит тяните от РЩ (распределительного щита) доп. кабель. Если РЩ на этаже - работы на день (по себе знаю) и материалов на копейки, по сравнению со стоимостью Симметры.