2015-08-17 18:24:08Приветствую! У заказчика в серверных
установлены ИБП APC
SURTD5000RMXLI. Недавно при
плановом отключении питания
индикатор зарядки батарей на ИБП
мгновенно “просел” до одного деления.
Показывал что его работы при
отключении питания хватит на 3 с
небольшим минуты... Думал что
подсели батареи, поменял батарейные
модули, взятые от другого такого же
ИБП. При запуске Self-Test ИБП
отключился. Было произведено ручное
переключение на байпас. При попытке
запустить ИБП в ручном режиме
произошло короткое замыкание и
выбило вводной автомат, причем это
всё сопровождалось странным звуком
из ИБП (как будто швейная машинка
работает). Закупил новые
аккумуляторы, поменял все, включил
без нагрузки - все ок, как только
переключаю байпас снова выбивает
автомат(правда без звуков).
Подскажите пожалуйста в чём может
быть проблема?? Реально исправить
или в сервис?