АвторТема:  APC SURTD5000RMXLI Выбивает автомат.
den_abakumov
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 17/08/15
2015-08-17 18:24:08
Приветствую! У заказчика в серверных установлены ИБП APC SURTD5000RMXLI. Недавно при плановом отключении питания индикатор зарядки батарей на ИБП мгновенно “просел” до одного деления. Показывал что его работы при отключении питания хватит на 3 с небольшим минуты... Думал что подсели батареи, поменял батарейные модули, взятые от другого такого же ИБП. При запуске Self-Test ИБП отключился. Было произведено ручное переключение на байпас. При попытке запустить ИБП в ручном режиме произошло короткое замыкание и выбило вводной автомат, причем это всё сопровождалось странным звуком из ИБП (как будто швейная машинка работает). Закупил новые аккумуляторы, поменял все, включил без нагрузки - все ок, как только переключаю байпас снова выбивает автомат(правда без звуков). Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?? Реально исправить или в сервис?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-08-17 23:48:31
Байпас у вас какой?Внешний или на задней панели ИБП?
den_abakumov
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 17/08/15
2015-08-18 10:42:19
Внешний
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-08-18 22:28:47
Надо сначала ИБП перевести в байпас через ПО Или кнопкой на задней панели а затем внешний включать.он иначе сгорит у вас.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям