2009-03-02 19:28:42На работе под означенной моделью (режим 24*7) работал сервер Acer Altos G210. В один прекрасный понедельник по приходе на работу застал ИБП с красной индикацией и непрерывным протяжным аварийным звуковым сигналом. Как долго сие продолжалось - установить не представляется возможным. Напряжение в сети в момент обнаружения проблемы было в пределах нормы (рядом стояли другие ИБП, в "позитивном" режиме). Выключил 525-ку .. включил снова: устройство перешло в режим попеременной зелено-желтой индикации с посекундным звуковым сигналом. Из мануала узнал, что это значит низкий заряд батареи (менее 2 минут) или ее отсутствие и работу только от сети. Вскрыл батарейный отсек, переподключил на всякий случай клемы. Проблема осталась. Поставил ИБП на зарядку, включив вилку в розетку, но выключив само устройство. На протяжении 8-мичасового рабочего дня дважды пробовал включить и проверить состояние устройства - оно не изменилось (аварийная индикация светом и звуком остались в прежнем состоянии).
Подскажите - зарядка устройства даст эффект или прямая дорога в суппорт?
Заранее спасибо - пересмотрел бегло весь раздел по 500 и 525 моделям - остался доволен качеством консультаций. Хочется на своем опыте убедиться в этом ;)
Sheih
Участник
Тем: 2 Сообщений: 14 На форуме с 23/07/09
2009-07-23 17:35:01
Не мучай ИБП :-))) !!! Сдохла у него батарея, как ты ее теперь не заряжай, емкости не наберет. Меняй на новую, должно помочь