Добрый день!

В эксплуатации находиться ИБП SUVTPF40KB4H.
На дисплее высветилось сообщение:
unable to go out of bypass.

ИБП перешел в режим Байпаса.
Что значит эта ошибка и как ИБП вернуть в нормальный режим?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-09-05 15:45:27
Причин то много, как можно сказать?
1- настройки
2-напряжение сети в данный момент
3-внутренняя ошибка
4-заданная политика
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-09-05 15:47:21
Если ничего не меняли, проверьте информационную контактную пару на байпасном переключателе сзади шкафа., который управляется клювом слева от силового модуля, может замусорится и не переключаться.