bald
Участник


Тем: 4
Сообщений: 17
На форуме с 09/04/17
2017-04-09 14:04:34
куда в этом УПСе можно подключить компьютерный вентилятор, чтобы всегда вращался при включенном устройстве?
желательно от батареи чтобы работал. где то есть место куда подается напряжение батареи после включения?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-04-10 17:56:21
Сразу после транзистора ,отключающего +12 вольт на плату.Будет тогда и от сети и от акб.
bald
Участник


Тем: 4
Сообщений: 17
На форуме с 09/04/17
2017-04-10 23:15:42
а где его приблизительно искать?
bald
Участник


Тем: 4
Сообщений: 17
На форуме с 09/04/17
2017-04-11 09:07:01
имеется в виду Q6&
[URL=ссылка
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-04-11 17:56:12
Ну да, типа параллельно С31 ,что там на коллекторе? Только кулер более чем на 0,09 А не ставьте, сгорит транзистор ,ну и емкость на 47 uF замените.
bald
Участник


Тем: 4
Сообщений: 17
На форуме с 09/04/17
2017-04-11 22:36:35
это ж его еще найти нужно
не уверено что эта схема от моего
это так, по тырнету нашел
вскрою еща раз - гляну
пока подключил на внешние 12 вольт
от компа
а емкость нафига менять?
bald
Участник


Тем: 4
Сообщений: 17
На форуме с 09/04/17
2017-04-11 22:37:40
кста, тогда уж чтобі не париться
может транзистор на чето помщнее поменять? или радиатор поставить?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-04-12 17:48:25
Вы там к осаде готовитесь без угля? Емкость эта усыхает быстро и влияет на работу АЦП ,ибп начинает глючить, поэтому лучше увеличить,будет помехи откулера сглаживать.
В этом ИБП всего 2 емкости ,на 470 мкф ,где 12 вольт и 1 мелкая на 22 мкф ,вот надо ее найти тестером.На большей 12 всегда,на меньшей ,когда включен.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-04-12 20:10:13
Сейчас разбирал такой ИБП,С31 посередине платы примерно ,около ацп.
bald
Участник


Тем: 4
Сообщений: 17
На форуме с 09/04/17
2017-04-29 16:22:05
припаял на C31, крутит постоянно
и от сети, и от аккума, и в выключенном состоянии
хотя без вентилятора, после выключения кнопкой, какое то реле щелкает, через некоторое время, и напряжение на C31 пропадает

при припаянном вентиляторе, периодически реле пощелкивает, вроде как пытается выключить, потом щелкает второй раз сразу, вентилятор не перестает крутиться
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-05-02 14:26:21
а С31 вы увеличили согласно рекомендации?
bald
Участник


Тем: 4
Сообщений: 17
На форуме с 09/04/17
2017-05-03 11:31:30
да
поставил 47 на 100 вольт
правда ESR нечем проверить
а получается есть какое то реле которое подает питание на плату
может на него прицепить?

еще другая беда нарисовалась
перестал переходить на питание от батареи при потере 220, пару раз пикает и тухнет

и заметил что было пару раз мигал диодами сети и питания от батареи
есть такая тема здесь, но там нет решения

заменил все 22 мкф, искал конденсаторы в которых указан ESR, нашел с 0,34 Ом.
не помогло
попробую еще отпаять вентилятор и поставить все же С31 22 мкф с гарантированно низким ESR
bald
Участник


Тем: 4
Сообщений: 17
На форуме с 09/04/17
2017-05-03 11:37:51
брал бу
батарея новая, калибровал upsdiag, все вроде работало
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-05-05 14:05:08
Питание на плату подается только через вышеуказанный транзистор, реле подает только сетевое напряжение .Большой пусковой ток кулера может приводить к сбою,поставьте промежуточный полевой транзистор на кулер,и управляйте им с С31.С31 обеспечивает работу ацп, поэтому помехи на нем могут вести к сбоям.upsdiag не предназначен для этого ибп и может сбить настройки,сделав ибп неработоспособным.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям