Автор | Тема: SL40KHB2 |
DDT57
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 03/07/12 |
2012-07-03 16:00:10 На SL40KHB2 выскакивает тревога
FAN FAULT вентиляторы крутятся,
клина нет. В чем может быть
причина? Спасибо. |
|
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 173 На форуме с 05/08/11 |
2012-07-03 16:21:44
| Причин может быть много ( например проблема с датчиком Холла). Лучше всего вызвать сервис-инженера для обследования. Иными словами - через сайт запросить поддержку, чтобы там посмотрели и помогли направить инженера. |
|
DDT57
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 03/07/12 |
2012-07-03 16:54:49
| Обслуживающая организация зарядила 675 у.е. за вызов спеца. |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2012-07-03 17:28:53
| DDT ! Не зная эту шелезяку лучше в него не лезть самому .У SL40 не один FAN и к тому же у каждого своя FAN SPEED CONTROL BOARD которая соединена в плату SYSTEM INTEGRATION INTERFACE . Так что , как Вам сказали может быть все - и первые и вторая . Да , может и поможет ,если Вы остановите его передерните соединители , снова запустите и сообщение повторяться не будет ,но если учесть ,что SL работает не один год , все фены давно пора менять на новые клинят они или нет . Поверьте на слово. Конечно ,можно их заказать по известным P/N ам , заменить самому , если ручонки растут откуда надо , но разумнее прислушаться к совету Smart . Да ,а когда он переходит в работу от батарей скорость фенов меняется или нет ? |
|
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 173 На форуме с 05/08/11 |
2012-07-03 17:51:03
| Мы не говорим о стоимости, мы говорим о подоходе, как быстро и качественно добиться результата. В этом смысл любой деятельности. Иными словами - нужна диагностика специалистом. |
|
DDT57
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 03/07/12 |
2012-07-04 10:51:55
| Всем спасибо! Мы просто гос. структура и цифру в 675$ за ВЫЗОВ СПЕЦА здесь не понимают. Ручонки растут слава богу откуда надо, будем сами искать. Просто хотелось подсказки от простого к сложному. У нас 3 таких упса будем перекидывать и смотреть.
|
|
DDT57
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 03/07/12 |
2012-07-04 10:54:46
| И еще, тревоги кратковременные 5-10 сек. через 15-60 сек. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-07-05 12:00:47
| Менять кулера скорее всего время пришло,у них при данном подводимом напряжении частота вращения снизилась стала сравнима с порогом,который обеспечивает документированный продув ...По любому ИБП надо останавливать и проводить стандартное сервисное обслуживание.На какое-то время даже очистка от накопившейся пыли поможет))).А 675 что-то Вам мало зарядили,30 кРб нормальная цена для профилактики данного устройства.Если откините НДС и налоги разные ,надо поискать еще в СЦ самоубийцу готового за 100 уе приехать к Вам и с риском для жизни в накопившейся там,отнюдь не полезной для здоровья пыли копаться.))) |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.