APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  SL40KHB2
DDT57
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 03/07/12
2012-07-03 16:00:10
На SL40KHB2 выскакивает тревога FAN FAULT вентиляторы крутятся, клина нет. В чем может быть причина? Спасибо.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 173
На форуме с 05/08/11
2012-07-03 16:21:44
Причин может быть много ( например проблема с датчиком Холла). Лучше всего вызвать сервис-инженера для обследования. Иными словами - через сайт запросить поддержку, чтобы там посмотрели и помогли направить инженера.
DDT57
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 03/07/12
2012-07-03 16:54:49
Обслуживающая организация зарядила 675 у.е. за вызов спеца.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2012-07-03 17:28:53
DDT ! Не зная эту шелезяку лучше в него не лезть самому .У SL40 не один FAN и к тому же у каждого своя FAN SPEED CONTROL BOARD которая соединена в плату SYSTEM INTEGRATION INTERFACE . Так что , как Вам сказали может быть все - и первые и вторая . Да , может и поможет ,если Вы остановите его передерните соединители , снова запустите и сообщение повторяться не будет ,но если учесть ,что SL работает не один год , все фены давно пора менять на новые клинят они или нет . Поверьте на слово. Конечно ,можно их заказать по известным P/N ам , заменить самому , если ручонки растут откуда надо , но разумнее прислушаться к совету Smart . Да ,а когда он переходит в работу от батарей скорость фенов меняется или нет ?
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 173
На форуме с 05/08/11
2012-07-03 17:51:03
Мы не говорим о стоимости, мы говорим о подоходе, как быстро и качественно добиться результата. В этом смысл любой деятельности. Иными словами - нужна диагностика специалистом.
DDT57
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 03/07/12
2012-07-04 10:51:55
Всем спасибо! Мы просто гос. структура и цифру в 675$ за ВЫЗОВ СПЕЦА здесь не понимают. Ручонки растут слава богу откуда надо, будем сами искать. Просто хотелось подсказки от простого к сложному. У нас 3 таких упса будем перекидывать и смотреть.
DDT57
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 03/07/12
2012-07-04 10:54:46
И еще, тревоги кратковременные 5-10 сек. через 15-60 сек.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-07-05 12:00:47
Менять кулера скорее всего время пришло,у них при данном подводимом напряжении частота вращения снизилась стала сравнима с порогом,который обеспечивает документированный продув ...По любому ИБП надо останавливать и проводить стандартное сервисное обслуживание.На какое-то время даже очистка от накопившейся пыли поможет))).А 675 что-то Вам мало зарядили,30 кРб нормальная цена для профилактики данного устройства.Если откините НДС и налоги разные ,надо поискать еще в СЦ самоубийцу готового за 100 уе приехать к Вам и с риском для жизни в накопившейся там,отнюдь не полезной для здоровья пыли копаться.)))
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям