Раздел: Cервис


АвторТема:  дистанционное выключение
Роман
Гость
2009-04-03 11:25:29
Установили безперебойник APC 1000, на станок с чпу, раньше стоял Master Guard, выключение и включение происходило через COM порт соеденённый с контактом на выключателе питания станка. Контакты на COM 6 и 9. На APC 1000 похоже другая распиновка, я так понял за выключение отвечает контакт 7, только с чем он коммутируется непонятно, может кто подсказать?
st72f63
Гость
2009-04-03 16:27:53
c 9-м, и (или) 4-м, они соединены.
st72f63
Гость
2009-04-03 16:36:56
Извините ошибся, управляется уровнями RS232, высокий включает, низкий - выключает.