У меня работает
Back-UPS CS 500.
Напряжение в сети 205 V
На выходе из UPS также 205 V.
Батарейка новая. При отключении входящего напряжения UPS выдаёт 160 V.
Вопрос: Такие характеристики являются нормой или нет.
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07
2011-02-13 17:40:22
Все это нормально для ИБП имеющего при работе от батарей на выходе НЕ синус и батарейка тут ни при чем . Нагркженный покажет до 200V.