2016-05-11 10:44:47Добрый день. Проблема с указанным
ИБП, сразу же после включения на 1
секунду загорается светодиод на
передней панели, затем выключается и
ИБП начинает издавать непрерывный
звук. Отнёс ИБП знакомому
ремонтнику, который сказал, что
проблема в электронике ИБП (замена
АКБ не помогла) и, чтобы его починить
ему нужна схема этого ИБП.
Авторизованным СЦ он не является, но
сказал мне, что ранее APC признала
этот дефект в ИБП серии RS (то ли RS
900 то ли RS 700, точную модель
знакомый не назвал, ссылаясь на
давность сведений) и, что он якобы
перекочевал из более ранней модели и
даже третья ревизия платы (С) внутри
ИБП моей модели проблем не решает,
мол компания "не шмогла", как про
кобылу говорилось, зато смогла пойти
на попятную и начала обвинять
пользователей в неправильной
эксплуатации ИБП (мол как-то
неправильно его выключают, будто
выключение компьютера, а затем
после его отключения выключение ИБП
- это неправильно, а надо как-то иначе
выключать (не представляю как, всегда
выключаю сначала компьютер, потом
монитор, а затем ИБП, как компьютер
выключается совсем)). Обращаться в
авторизованный СЦ не хочу т.к. ремонт
будет стоить 80% от цены нового ИБП
(там просто заменят всю плату
электроники вместо перепая умерших
элементов), знакомый сделает ремонт
при наличии схемы за стоимость
полетевших элементов + пиво :)
Предыдущий мой ИБП он уже успешно
ремонтировал (был Ippon Back Power
Pro 700, но его залило вместе с
квартирой соседями сверху, что
сделало его совсем
неремонтопригодным) Можете ли вы
дать схему этого ИБП (RS 1100) или
хотя бы намекнуть, где искать в нём
проблему? Согласно мануалу к ИБП
такой сигнал говорит о перегрузке ИБП,
хотя звук издаётся даже при
отсутствии какой-либо нагрузки на
холостом ходу.
Замена 2х АКБ и ремонт платы в и вашем ибп ну никак дешевым не будет ,кроме того схемы без П О по настройке Ибп может и.будет работать,но как долго и надёжно никто не скажет.Писк может быть следствием куч. Разных причин,в том числе сбоя программной памяти,как вам схема поможет?
Спасибо и на этом. Передам знакомому информацию, а там видно будет. АКБ я всё равно оригинальные не беру, взял дельты, оригинальные - это всё равно какие-нибудь лонги или бб бэттэри заклеенные плёнкой апц. Насчёт долго и надёжно - это уже другйо вопрос, у меня дома не бухгалтерия и сверважных данных нет, но вот "напряжёметр" скачет частенько, даже отремонтированный официально задорого упс всё равно может "накерниться". Всё это относительно в плане надёжности.
Ну если денег не жалко,можно и дельту,единственное они по параметрам немного не подходят для ИБП ,так как это очень часто перелицованная general security для систем ОС.