2009-12-28 09:10:25Вопрос службе поддержки, или просто знающим специалистам. На упаковке и в описании на APC 525й означено: пределы входного напряжения от 160 до 280 В. По литературе разобрался, что существует три уровня, в зависимости от оных и выставляются пределы. Но на самом ИБП (когда вхожу в режим задания напряжения) регулировку позволяет выполнить только 190-200 В (нижний) и 250-260 В (верхний). А как насчет обещаных 160-280?
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02
2009-12-28 10:26:35
В вашем вопросе есть и ответ !
Если вы включите порог 190 -то при входном
162V в нагрузку AVR выдаст более 190V в нагрузку !
Прочитайте внимательно что вам ПО предлагает в качестве изменяемого параметра
ps принципы работы AVR у Smart UPS можете
прочитать тут ссылка (главы начиная с 3 по 3.1.2) ну через это понять(и в Back UPS) ,что регулируется напряжение отдаваемое устройством в нагрузку
Vlad
Участник
Тем: 2 Сообщений: 6 На форуме с 21/12/09
2009-12-28 11:11:05
Спасибо TimH, я просто прочитал
iXBT Обзор ИБП APC Back-UPS BR650CI-RS.url
и думал, что задаем диапазон по входу
( низкий, средний или высокий уровень чувствительности), а выход уже будет в соответствии с этой задачей.