Автор | Тема: Smart-UPS RT 10`000VA автоматическое включение и выключение серверов Windows server 2008  |
vashchukov
Участник

Тем: 4 Сообщений: 12 На форуме с 07/09/10 |
2010-09-07 17:49:27 Добрый день, есть Smart-UPS RT 10000 VA (SURT10000RMXLI). Есть 6 серверов на базе Windows server 2008. Вопрос - как организовать автоматическое выключение этих серверов в случае пропадания электропитания и автоматическое ВКЛЮЧЕНИЕ этих серверов, когда электричество появляется? |
|
Smart
Участник

Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2010-09-08 10:59:55
| По Вкл - это вопрос к серверам ( BIOS), для отключения серверов нужно просто установить PowerChute Networkshutdonw - по умолчанию софт уже настроен на отключение по разряду батарей. Др. события можно настраивать также в софте ( не забыть поставить галочку - послать сигнал на отключ ИБП). Настройки на вкл ИБП задаются на встроенной плате сетевого управления ИБП |
|
vashchukov
Участник

Тем: 4 Сообщений: 12 На форуме с 07/09/10 |
2010-09-13 10:16:33
| В BIOS есть параметр Power On After Power Failure, если его установить в положение - Power On, то сервера включатся в случае аварийного отключения питания. Но если PowerChute Network shutdown отключит сервера по правильному, то это будет не аварийное отключение. Как же сервера смогут автоматически включиться? Возможно в арсенале APC есть какие-нибудь платы для автоматического включения серверов? Или может быть можно как-то задействовать сухие контакты на Smart-UPS RT 10000 VA подключив их к пермычкам power на материнских платах сервреров? |
|
Smart
Участник

Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2010-09-13 11:24:34
| В PCNS есть квадратный боксик - если поставить галочку, то будет посылаться сигнал на отключение ИБП. ИБП выключится. Проверит настройки на плате на вкл, включится и подаст питание на сервер, тот и включится без участия человека. Так работает, проверно на опыте. |
|
vashchukov
Участник

Тем: 4 Сообщений: 12 На форуме с 07/09/10 |
2010-09-22 19:20:09
| PowerChute Network Shutdown версии выше 2.2.3 не ставится на устанавливается на серверы с активированной ролью Hyper-V (хочет денег). А версия PCNS 2.2.3 (которая вроде как не проверяет сервер на наличие Hypere-V) не может подключиться к сетевому интерфейсу ИБП, выдает ошибку - A time out occurred while waiting for a response from - IP сетевого интерефейса ИБП. |
|
vashchukov
Участник

Тем: 4 Сообщений: 12 На форуме с 07/09/10 |
2010-09-22 19:24:52
| Проблема была в Firewall'е... |
|
vashchukov
Участник

Тем: 4 Сообщений: 12 На форуме с 07/09/10 |
2010-09-23 17:29:57
| PowerChute Network Shutdown 2.2.3 не гасит сервера на базе Windows server 2008 R2 с активированной ролью Hyper-V. 2008-ые (не R2 и без Hyper-V) - гасит. |
|
Smart
Участник

Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2010-09-23 17:42:05
| Для HV нужна другая версия, так же как и для виртуальных машин
ссылка |
|
vashchukov
Участник

Тем: 4 Сообщений: 12 На форуме с 07/09/10 |
2010-11-17 21:24:32
| Приобрели версию для Hyper-V, установили. Все сервера отключаются, когда в батареях остается зардя на 20 минут работы. Но сам ИБП не отключается, а продолжает работаьт. Подскажите пожалуйста, где находится галочка - послать сигнал на отключ. ИБП? |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2010-11-18 13:21:00
| PCNS посылать сигнал о выключении ИБП не должен, все это настраивается в ИБП. Зайдите через веб интерфейс на ИБП, и в Configuration выставите нужные значения. |
|
vashchukov
Участник

Тем: 4 Сообщений: 12 На форуме с 07/09/10 |
2010-11-18 14:57:31
| Сбросил настройки NMC по-умолчанию (кроме сетвых). Выставил настройку End of Shutdown Minimum Battery Capacity - 15%. Отключил ИБП от электричества. Когда питания в аккумуляторах осталось на 2 минуты, сервера получили сигнал и отключились. Подключил ИБП к электричеству, ИБП не включается. Пришлось его включить кнопкой. Когда все загрузилось в веб интерфейсе было написано, что зарядилось 50% емкости батарей. |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2010-11-18 18:48:17
| Есть еще параметр, отвечающий за включения ИБП, включится сразу, включится при заряде АКБ 25%, 50%, 75%, 100%. не помню как называется. |
|
vashchukov
Участник

Тем: 4 Сообщений: 12 На форуме с 07/09/10 |
2010-11-18 21:46:47
| Ну вот я про него и говорю. Я этот переключатель установил в положение - включаться при зарядке до 15%. Но ИБП не включился автоматически, пришлось его включать кнопкой. После того как ИБП отключил все серверы и отключил подачу напряжения он стал поочередно мигать индикаторами на передней панели. Если в веб-интерфейсе выбрать опцию включаться при зарядке 00% и поставить задержку Return Delay 60 секунд, то ИБП подаст электричество на подключенное к нему оборудование через одну минуту после того как подача питания на него возобновится. Но данная настройка не устраивает, нужно чтобы ИБП включался, когда батареи накопят 15% емкости. Как это сделать? |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2010-11-19 16:38:41
| End of Shutdown Minimum Battery Capacity - 15% отвечает за начало шатдауна Ваших серваков, а именно - начать шатдаун, когда емкость АКБ упадет до 15%. Я же говорил о другом параметре. |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2010-11-19 18:42:57
| Что то я не то сказал, вот описание ссылка там все подробно написано. |
|
vashchukov
Участник

Тем: 4 Сообщений: 12 На форуме с 07/09/10 |
2010-11-22 11:11:34
| Спасибо за мануал! |
|
alyam
Участник

Тем: 7 Сообщений: 25 На форуме с 03/10/12 |
2013-03-26 09:09:42
| ссылка не работает уже |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2013-03-26 11:18:30
| Вот перечень оболочек ссылка вот ссылка на PCBE |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2013-03-26 11:36:57
| Не скопипастилась сцыль про оболочки ссылка вот она |
|
alyam
Участник

Тем: 7 Сообщений: 25 На форуме с 03/10/12 |
2013-04-15 15:07:05
| а для чего нужно pcbe? нужен же pcns? помоему нельзя поставить и pcbe и pcns на один комп? |
|
alyam
Участник

Тем: 7 Сообщений: 25 На форуме с 03/10/12 |
2013-04-15 15:09:03
| что за файл *.cfm? |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2013-04-17 00:45:47
| PCBE для работы по ком порту, PCNS для работы через web интерфейс (AP9617/18/19 AP9630/31) |
|
|