АвторТема:  Smart-UPS RT 10`000VA автоматическое включение и выключение серверов Windows server 2008
vashchukov
Участник


Тем: 4
Сообщений: 12
На форуме с 07/09/10
2010-09-07 17:49:27
Добрый день, есть Smart-UPS RT 10000 VA (SURT10000RMXLI). Есть 6 серверов на базе Windows server 2008. Вопрос - как организовать автоматическое выключение этих серверов в случае пропадания электропитания и автоматическое ВКЛЮЧЕНИЕ этих серверов, когда электричество появляется?
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2010-09-08 10:59:55
По Вкл - это вопрос к серверам ( BIOS), для отключения серверов нужно просто установить PowerChute Networkshutdonw - по умолчанию софт уже настроен на отключение по разряду батарей. Др. события можно настраивать также в софте ( не забыть поставить галочку - послать сигнал на отключ ИБП). Настройки на вкл ИБП задаются на встроенной плате сетевого управления ИБП
vashchukov
Участник


Тем: 4
Сообщений: 12
На форуме с 07/09/10
2010-09-13 10:16:33
В BIOS есть параметр Power On After Power Failure, если его установить в положение - Power On, то сервера включатся в случае аварийного отключения питания. Но если PowerChute Network shutdown отключит сервера по правильному, то это будет не аварийное отключение. Как же сервера смогут автоматически включиться? Возможно в арсенале APC есть какие-нибудь платы для автоматического включения серверов? Или может быть можно как-то задействовать сухие контакты на Smart-UPS RT 10000 VA подключив их к пермычкам power на материнских платах сервреров?
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2010-09-13 11:24:34
В PCNS есть квадратный боксик - если поставить галочку, то будет посылаться сигнал на отключение ИБП. ИБП выключится. Проверит настройки на плате на вкл, включится и подаст питание на сервер, тот и включится без участия человека. Так работает, проверно на опыте.
vashchukov
Участник


Тем: 4
Сообщений: 12
На форуме с 07/09/10
2010-09-22 19:20:09
PowerChute Network Shutdown версии выше 2.2.3 не ставится на устанавливается на серверы с активированной ролью Hyper-V (хочет денег). А версия PCNS 2.2.3 (которая вроде как не проверяет сервер на наличие Hypere-V) не может подключиться к сетевому интерфейсу ИБП, выдает ошибку - A time out occurred while waiting for a response from - IP сетевого интерефейса ИБП.
vashchukov
Участник


Тем: 4
Сообщений: 12
На форуме с 07/09/10
2010-09-22 19:24:52
Проблема была в Firewall'е...
vashchukov
Участник


Тем: 4
Сообщений: 12
На форуме с 07/09/10
2010-09-23 17:29:57
PowerChute Network Shutdown 2.2.3 не гасит сервера на базе Windows server 2008 R2 с активированной ролью Hyper-V. 2008-ые (не R2 и без Hyper-V) - гасит.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2010-09-23 17:42:05
Для HV нужна другая версия, так же как и для виртуальных машин ссылка
vashchukov
Участник


Тем: 4
Сообщений: 12
На форуме с 07/09/10
2010-11-17 21:24:32
Приобрели версию для Hyper-V, установили. Все сервера отключаются, когда в батареях остается зардя на 20 минут работы. Но сам ИБП не отключается, а продолжает работаьт. Подскажите пожалуйста, где находится галочка - послать сигнал на отключ. ИБП?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-11-18 13:21:00
PCNS посылать сигнал о выключении ИБП не должен, все это настраивается в ИБП. Зайдите через веб интерфейс на ИБП, и в Configuration выставите нужные значения.
vashchukov
Участник


Тем: 4
Сообщений: 12
На форуме с 07/09/10
2010-11-18 14:57:31
Сбросил настройки NMC по-умолчанию (кроме сетвых). Выставил настройку End of Shutdown Minimum Battery Capacity - 15%. Отключил ИБП от электричества. Когда питания в аккумуляторах осталось на 2 минуты, сервера получили сигнал и отключились. Подключил ИБП к электричеству, ИБП не включается. Пришлось его включить кнопкой. Когда все загрузилось в веб интерфейсе было написано, что зарядилось 50% емкости батарей.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-11-18 18:48:17
Есть еще параметр, отвечающий за включения ИБП, включится сразу, включится при заряде АКБ 25%, 50%, 75%, 100%. не помню как называется.
vashchukov
Участник


Тем: 4
Сообщений: 12
На форуме с 07/09/10
2010-11-18 21:46:47
Ну вот я про него и говорю. Я этот переключатель установил в положение - включаться при зарядке до 15%. Но ИБП не включился автоматически, пришлось его включать кнопкой. После того как ИБП отключил все серверы и отключил подачу напряжения он стал поочередно мигать индикаторами на передней панели. Если в веб-интерфейсе выбрать опцию включаться при зарядке 00% и поставить задержку Return Delay 60 секунд, то ИБП подаст электричество на подключенное к нему оборудование через одну минуту после того как подача питания на него возобновится. Но данная настройка не устраивает, нужно чтобы ИБП включался, когда батареи накопят 15% емкости. Как это сделать?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-11-19 16:38:41
End of Shutdown Minimum Battery Capacity - 15% отвечает за начало шатдауна Ваших серваков, а именно - начать шатдаун, когда емкость АКБ упадет до 15%. Я же говорил о другом параметре.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-11-19 18:42:57
Что то я не то сказал, вот описание ссылка там все подробно написано.
vashchukov
Участник


Тем: 4
Сообщений: 12
На форуме с 07/09/10
2010-11-22 11:11:34
Спасибо за мануал!
alyam
Участник


Тем: 7
Сообщений: 25
На форуме с 03/10/12
2013-03-26 09:09:42
ссылка не работает уже
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2013-03-26 11:18:30
Вот перечень оболочек ссылка вот ссылка на PCBE
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2013-03-26 11:36:57
Не скопипастилась сцыль про оболочки ссылка вот она
alyam
Участник


Тем: 7
Сообщений: 25
На форуме с 03/10/12
2013-04-15 15:07:05
а для чего нужно pcbe? нужен же pcns? помоему нельзя поставить и pcbe и pcns на один комп?
alyam
Участник


Тем: 7
Сообщений: 25
На форуме с 03/10/12
2013-04-15 15:09:03
что за файл *.cfm?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2013-04-17 00:45:47
PCBE для работы по ком порту, PCNS для работы через web интерфейс (AP9617/18/19 AP9630/31)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям