Имеется Matrix500 и две батареи SmartCellXR.Matrix пишет на табло "Battery charger has failed" и автоматически уходит в режим BYPASS то бишь на данный момент вывести его в нормальный режим работы не представляется возможным - пробовали неоднократно.Можно ли выполнить Reset источника бесперебойного питания? То бишь не произойдет ли при этом отключение нагрузки? Возможно ли выполнение SELF-TESTа путем удаленного управления с компьютера? Спасибо
Дмитрий Журавлёв
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2003-03-21 14:07:06
Если ИБП сообщает о несправности зарядного устройства батарей - так наверное нужно его диагностировать и ремонтировать в сервис-центре. Обслуживаюший персонал может лишь попробовать полностью перезапустить ИБП.
Дмитрий Журавлёв
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2003-03-21 14:07:20
Но нагрузку всё равно лучше отключить или в крайнем случае принудительно первести в байпас ручным переключателем. С компьютера через PowerChute можно мониторить ИБП (и провести Self-Test в том числе тоже).