Имеется Matrix500 и две батареи SmartCellXR.Matrix пишет на табло "Battery charger has failed" и автоматически уходит в режим BYPASS то бишь на данный момент
вывести его в нормальный режим работы не представляется возможным -
пробовали неоднократно.Можно ли выполнить Reset источника бесперебойного питания? То бишь
не произойдет ли при этом отключение нагрузки?
Возможно ли выполнение SELF-TESTа путем удаленного управления с
компьютера? Спасибо
Если ИБП сообщает о несправности зарядного устройства батарей - так наверное нужно его диагностировать и ремонтировать в сервис-центре. Обслуживаюший персонал может лишь попробовать полностью перезапустить ИБП.
Но нагрузку всё равно лучше отключить или в крайнем случае принудительно первести в байпас ручным переключателем. С компьютера через PowerChute можно мониторить ИБП (и провести Self-Test в том числе тоже).