APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  вопрос по sua2200rmi (665.X.I)
ilun
Участник


Тем: 32
Сообщений: 97
На форуме с 23/12/13
2016-12-13 20:18:13
Доброго времени суток.У меня вопрос знающим. Столкнулся с таким поведением аппарата .Разряжаю
ИБП на 500Вт ,держит 35минут,при этом сбрасывает 0 константу с 81 до 6Е.На другом таком же
аппарате на этой же кассете АКБ держит те же 35минут,но константу не сбрасывает .Из-за чего это
может происходить ?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-12-13 21:25:27
Надо сравнить при этом прогнозируемое время работы с физически этой же нагрузкой,первый аппарат у вас и показывает ,видимо,большее время работы изначально,а когда оно оказывается по факту меньше,он константу и приводит в соответствие.А зависит это от калибровок каналов АЦП.Напряжение сети ,мощность и напряжение АКБ.
ilun
Участник


Тем: 32
Сообщений: 97
На форуме с 23/12/13
2016-12-13 21:37:35
единственное на что не обратил внимание , так на измерение мощности по ацп, нада глянуть на оба аппарата
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-12-14 16:08:45
Во-Во ,напряженипе АКБ тоже немаловажно.Тем более ,что напряжение отключения по разряду в данных ИБП вычисляется исходя из мощности.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям