АвторТема:  SMX3000RMHV2U - ошибка Output Relay Weld
Sir Kot
Участник


Тем: 12
Сообщений: 22
На форуме с 01/12/16
2020-08-07 06:03:22
Добрый день. Поступил в ремонт данный аппарат с неизвестной историей, была информация, что
его пытались чинить. Посему сразу не включал, вытащил из корпуса, провел осмотр и первичные
замеры. Сразу же выяснилась неисправность выходной емкости LC-фильтра - 4.33uF вместо 20 -
более ничего не заметил. Замена - аппарат включается, при попытке перейти в рабочий режим
сваливается в ошибку Output Relay Weld, как от АКБ, так и от сети. Реле выхода RY304 проверил/
заменил, не помогло. Управление реле есть.
При внимательном осмотре обнаружил паяные области. В районе RY304 паялась цепочка
резисторов R581-R583, R585-R589. R581-R583, R587-R588 отсутствуют, так и надо ? R585-R586,
R589 имеют номинал 301К (маркировка 3013) - такие и должны стоять ?
Еще паялась ПУ - интересен R42 (у меня 10К), маркировка Q6(W2F), D38(JB), D46(A1), D47(A1),
D48(A1). Родные это элементы или ?
Sir Kot
Участник


Тем: 12
Сообщений: 22
На форуме с 01/12/16
2020-08-07 08:45:39
Блин, модель SMX2200RMHV2U
Sir Kot
Участник


Тем: 12
Сообщений: 22
На форуме с 01/12/16
2020-08-19 06:09:45
Восстановил цепочки резисторов - установил недостающие по 301K, аппарат завелся
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям