APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  вентилятор в SURT3000XLI
МаксимХ
Участник


Тем: 4
Сообщений: 10
На форуме с 21/08/07
2007-09-03 10:58:38
в нём вентилятор всё время пыль гоняет или по обстоятельствам (зарядка, разрядка, мощность нагрузки более ххх Вт, температура внутри более хх градусов, ...)
st72f63
Гость
2007-09-03 11:52:33
Вентилятор работает все время, а устанавливать в пыльном месте нежелательно(мягко).
МаксимХ
Участник


Тем: 4
Сообщений: 10
На форуме с 21/08/07
2007-09-03 18:20:09
тогда появляется вопрос, аппарат стоит на полу, где пыли мягко говоря предостаточно. вывод - может ему вентилятор на мордочке марлей прикрыть. не сильно же эта мера изменит его внутренний микроклимат? или сильно изменит?
st72f63
Гость
2007-09-03 18:57:43
Думаю изменит, особенно через неделю-другую, когда марля покроется сплошным слоем пыли.Без марли 99% пыли идет навылет. Вообще-то у SUNON есть такая фишка LFT80 называется, разборная, можно мыть... Пользуюсь, но уход нужен постоянный.